[欧洲产品] IEC 60204-1中关于 保护接地连续性试验问题-悬赏征集解答

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-2-4 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
IEC 60204-1 2005中18.2保护接地连续性试验讲的是在繁琐,看了一个下午没琢磨出来个所以然,又没有人问,所以希望在这里拜师傅了,随能详细的说说哇
0 ~# U# ^, }! z. j4 ]/ x
8 o: @1 \4 v; o5 g8 O: eRe:IEC 60204-1中关于保护接地连续性试验问题-悬赏!!!% s/ f3 c3 `) l! z( t( q# j
关于Clause18.2 test1和test2-悬赏安规威望-征集解答& K( _3 \' ?" d% L, z- J
: i1 Q" R/ ^2 c+ E2 r0 ^5 i7 R
跟帖回复同意哪一个楼主的解答,奖励10个金币;
0 o  r/ s6 r+ k; E  l0 ^跟帖回复跟之前不雷同的解答奖励1个安规威望;5 G; Q5 m+ }' D- o! W+ W  i
回复解答是最详细的和最佳的解答奖励5个安规威望,根据跟帖同意数量仅产生1名最佳者。
9 N0 {5 J8 z- V$ W
2 U( l8 [# V  C7 K6 W起始日期2009-2-25,截止日期2009-3-25.0 w! D, r) t: A, t1 a7 _' E

; C+ _9 R7 N& b( z3 K9 T& h9 r机械产品安全版块版主示
17#
发表于 2009-9-24 13:49 | 只看该作者
接地是一门高深的学问
16#
发表于 2009-9-19 08:56 | 只看该作者
同意二楼的说法
15#
发表于 2009-8-20 23:33 | 只看该作者
接地的學問也很大. 要好好研讀
14#
发表于 2009-4-15 10:53 | 只看该作者
当机械安装及电气连接(包括连接电源)完成时,按照IEC60364-6-61:1986中612.6. 3 的规定,通过回路阻抗测试可以检验保护接地电路的连续性。+ P+ I2 d) }. E. q* [
保护接地回路不超过30m 的小型机械、预制机械或机械部件,机械不能接到用于回路阻抗测试的电源,下列方法是适当的:
2 q/ u. F6 \  W# B0 N! h/ o2 {6 K----保护 接 地 电 路的连续性应通过引人来自PELV电源的50H z或60H :的低电压、至少10A电流 和 至 少 10 s 时 间的验证。该试验在PE端子和保护接地电路部件的有关点间进行。
13#
发表于 2009-3-17 14:41 | 只看该作者
GB T 16895.23-2005-T 建筑物电气装置 第6-61部分:检验-初检 $ U# w) l8 |, _
http://www.angui.org/bbs/read.php?tid-1722-keyword-16895.html
+ [4 q  C& |* b" j4 V8 @4 J5 H: \# ~8 F
& H2 i8 v; v# ?2 B和IEC 60364-6-61-2001 建筑物电气装置 第6-61部分:检验-初检
/ ?$ a9 Q  Z0 ]( i  `* d6 U% d" L. G9 E3 F7 C$ }- k
中英文对照可以将Clause 18.2 test2 的测试方法,替代方法测试方法弄的清清楚楚。不一定需要上面的回路阻抗测试仪器,仅需要一个合适规格的变阻器和万用表。
12#
发表于 2009-3-13 13:40 | 只看该作者
引用第9楼jimsteel于2009-03-11 23:46发表的  :
! q: ?/ d' Q9 S3 {' m. D  S7 Q这个是TN system的,IT,TT system测试有最小电阻要求吗?
For TN-systems, those test methods are described in 18.2.2; their application for different conditions of supply are specified in 18.2.3.
: }# c  d: o3 M6 P2 b: QFor TT and IT systems, see IEC 60364-6-61.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
11#
发表于 2009-3-13 13:38 | 只看该作者

Re:回路阻抗测试

引用第1楼tuck于2008-11-07 10:15发表的 回路阻抗测试 :) U6 o& y1 k9 M# |: h
在新的EN60204-1中附录A中说到要进行一项回路阻抗测试,请问有谁做过此项测试?并请分享下测试的仪器和方法。
回路阻抗测试仪器说明书

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
10#
发表于 2009-3-11 23:46 | 只看该作者
这个是TN system的,IT,TT system测试有最小电阻要求吗?
9#
发表于 2009-3-2 13:49 | 只看该作者
这个问题实际操作的时候并不需要考虑很详细,只要假定一个最小值,满足即可,而且符合性一般很好,至少我没遇过不行的。