引用第0楼蓝白-白蓝于2008-12-23 21:55发表的 关于变压器倍频倍压测试降压的讨论 :5 p9 H* N5 I; d( h" o. e& j3 y! m
不知道大家有没有留意过在601的57.9.2变压器的倍频倍压中,有一段话说“如果绕组的额定电压被认为是基本电压U时,变压器任何绕组匝间和层间绝缘的应力,应使得有最高额定电压的绕组上出现的电压,不超过20.3表5中对基本绝缘规定的电压。为此,初级绕组上的试验电压应相应降低。”; j8 b' O4 ~2 X# @
这里主要的问题是如果初级的额定电压是250~500这段范围,在57.9.2中是五倍频和五倍压的试验电压,而20.3中是2U+1000比前者要小。
- s3 A! w; Q' X$ d" S4 N9 n这样如果打初级时候应该是要降低试验电压,但对于线性变压器,如果对次级打倍压的话,初级也会按比列出现感应电压,所以在打次级的时候是否也应该降压呢,个人认为是应该,不知道大家有没有别的意见。 - O' e, \5 @7 | u; h. ^
# f1 e, q$ q' y" c5 [' l
你说的对,其实这个试验做一级就可以了,另外一级是会感应过去的,问过tuv的专家 |
|