安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1301|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[CB认证] X,Y,Z型连接请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-10-9 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如图是吊灯的天蓬盖,1、这种用端子和电网连接的方式是否属于X,Y,Z型连接的一种,, [, {! d/ Y5 g; o9 i0 K

8 z0 c( B- }( T  I2、端子与灯座之间的电线按照理解(长度大于80mm)需要按照外部线来考核,但是请问这一段线是否属于电源线
8 I# h2 [) M7 ?7 B% v, O, f
: s- K, j5 O& m$ X  P  c
. |; e' z- T! X: P3、按照外部线要求“5.2.3 where the supply cord is provided with the luminaire, it shall be connected to the luminaire by one of the following methods  -type X attcahment ,-type Y attcahment, -type Z attcahment"- T' E3 a3 u. w
如果这段线不属于电源线,那么是否这段线不用考虑是否属于X,Y,Z,反之如果这段线属于电源线,是否就需要考虑X,Y,Z型连接
+ u3 C' Q- r: g0 @% B: z3 ?0 {" T: J1 C/ A! i
请大神们释疑,谢谢。/ S6 [3 ^) B$ `* }1 Z4 _

4 I0 K: ]# p7 N- P4 \! o' b. z. G4 t) r$ }7 q6 Y/ X  T1 D4 }) Y

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
地板
发表于 2019-12-25 17:07 | 只看该作者
这个没有电源线,不需要考虑X,Y,Z警告语的标记。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2019-10-10 17:18 | 只看该作者
moon1939 发表于 2019-10-9 17:31
7 M5 _( ~$ X+ O# A: H0 _! |输出吊线算是内部线要符合外部线的要求,因此不用考核X,Y,Z。

/ b- @( Y# i6 e2 a* I$ ]好的,谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-10-9 17:31 | 只看该作者
输出吊线算是内部线要符合外部线的要求,因此不用考核X,Y,Z。

点评

你的见解太棒了。。。  发表于 2019-10-10 08:21