[IEC标准产品] 电气强度测试中“Is至少200mA”的出处和依据是什么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-10-24 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 ylgc123 于 2018-10-24 15:14 编辑
+ a) \- d1 O; k- u" t# @  c- m$ I/ d6 t
60335-1  13.3中针对耐压设备要求短路电流Is至少200mA;
0 b: u( ?1 y* V. m; ]# ~+ k7 O
, i% Q& u7 l/ m2 A在61180-1和-2上没有找到相关的依据和原因,想了解这个值的出处在哪里?
1 K) o) t4 V2 R1 h" c4 F- a为什么要定Is至少是Ir的2倍?
, L" G! Y' [  }; z3 w1.5倍会如何?
* Q& |2 X. H/ x# w4 ~9 Z! L# ?+ f  a$ m9 \3 I4 L. Y) ^! O) h
目前仅知200mA是依据800VA的短路能量/4000V电压得出;) M3 Y) B) P. T  G6 D
那么800VA的短路能量的要求又来源与哪里?' S! ?% \2 Y3 k
6#
发表于 2018-11-19 15:03 | 只看该作者
这也是蛮困扰的一个点,以前评审老师来因为这个开过不符合项,因为耐压仪最大只能到110mA,应该配置容量到200mA的耐压设备。
# z8 t8 C! \. d个人理解是增加设备的短路能量,所以判断标准是100mA,小一倍?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-11-4 21:36 | 只看该作者
baicaizfl 发表于 2018-10-26 11:003 c5 X: H  O! Z- v4 m! U+ T  V/ b- F
所引用的61180-1标准应该只是说明频率是50Hz或60Hz,测试时间是1分钟的出处,table 4的表格不是来源于61180 ...
- E( o" ^" K0 U5 E
你俩何必深深的伤害着我们,都看不懂! 我要求自己只须要记住Is=200mA, Ir=100mA,就心满意足了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2018-10-26 11:57 | 只看该作者
baicaizfl 发表于 2018-10-26 11:00
( V, q: ~* t$ e所引用的61180-1标准应该只是说明频率是50Hz或60Hz,测试时间是1分钟的出处,table 4的表格不是来源于61180 ...
9 S% H' g; u% J, k
昨天看了2016版的61180,看到table2的注释简直懵逼了。竟然还有基础标准借鉴产品标准的。; m- @8 J1 ]: B! n1 f
另外92版61180(对应GB17627.1-1998 7.2.2.2)里面说预期的短路电流至少为0.1A;在60335ed3.0修订的时候应该参考了并作出了修改吧。4 t" _7 J7 |6 u/ J1 u
, i0 f* U2 E! {8 n  v
换个角度,13.3里面说:过载释放器对低于跳闸电流Ir(100mA)的任何电流不动作;那么动作了能代表什么?
& l% d; A/ h  l% y实验的结果判定是:在试验期间,不应出现击穿。
7 w) y$ b9 {' g' Z# |. j100mA动作能完全等同于击穿概念吗?
* _5 D" A9 ^8 Q5 z往上追溯92版GB4706.1里面没有100mA、200mA的概念,仅有500VA能量要求。其判定依据是绝缘击穿。
3 Z+ q' a  w. P) u4 n# L. ~5 K
; k0 D  L- j+ B翻UL系列,1017里面就说不能击穿,1026、1082等会有一个120KΩ电阻穿入电路确认灵敏度的要求。8 M  O6 Y' p! A8 M( c/ s* A
就目前了解一般实验室都是1000V/120KΩ=8.3mA电路来进行UL耐压测试。现在回想,超了8.3mA难道就击穿了???
- n' c/ T; c9 _! j' r( x3 P* H5 Z  P/ n7 R; m- i' U
Ir和Is纠结了3天,忧伤
; t* ?0 @, Z$ L; a
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-10-26 11:00 | 只看该作者
所引用的61180-1标准应该只是说明频率是50Hz或60Hz,测试时间是1分钟的出处,table 4的表格不是来源于61180-1,反而我们可以看到IEC 61180:2016版本6.1.2.1下table 2引入了测试电路短路电流、脱扣电流的要求,表格里的Note写了这里的值同60335里的一样,言下之意似乎是TC42借鉴了TC61的做法也未可知。( l0 ?4 J2 P% ?
近来老兄一直研究标准出处,进标委会的节奏啊

点评

你俩何必深深的伤害着我们,都看不懂! 我要求自己只须要记住Is=200mA, Ir=100mA,就心满意足了!  详情 回复 发表于 2018-11-4 21:36
昨天看了2016版的61180,看到table2的注释简直懵逼了。 另外92版61180(对应GB17627.1-1998 7.2.2.2)里面说预期的短路电流至少为0.1A;在60335ed3.0修订的时候应该参考了并作出了修改吧。 换个角度,13.3里面说  详情 回复 发表于 2018-10-26 11:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2018-10-25 14:48 | 只看该作者
求大神解惑:
6 D( v& F9 W9 v; _( j  ~. ~另外为什么要定义100mA为击穿?是否有相关依据?