下面是饮水机里面的PCB版的正反面:
) R0 Z3 H: R+ q) a6 i2 y+ w& ]& j. c' ^0 H& y' X2 A4 O
- l' D+ c1 G7 k# Z" x& s' T. ?
在问题是只有一个Y电容跨接在强电弱电之间,第二点保险丝两脚之间距离只有1.5mm 1.根据目前的结构来看,是按照加强绝缘来做的,PCB板有一个隔离变压器,但是只有一个Y2电容,另外强电弱电之间也不足8mm。* [  W1 W6 q6 I5 b; j7 P5 w; |
2.次级电压也低于42.4V,按照这种情况是不是不需要保护阻抗(也就是2个Y2电容)* o, R/ D! i$ a! n
3,次级属于安全特低电压,但是为了EMC,现在初级次级只跨接了一个Y2,是否需要按照22.42章节测试。
9 D1 S) C1 e) v* |* I" E6 H" E
# Q: _& h' l$ q4 O2 n: F8 S; T7 d7 F- e$ x

0 R1 v/ i; g) r0 g: }

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
推荐
发表于 2018-5-31 08:10 | 只看该作者
yuzhiqiang 发表于 2018-5-25 11:22# h8 B- {7 T: K' ?/ I- J8 e
Y1电容具有双重绝缘效果,可以打3000v。
" g! {: i+ j8 U+ J; {4 z6 z7 b. vY2电容只能有基本绝缘效果,一般2500v就不行了。如果是能触及的, ...

5 E% m' m3 m; X" m$ y60335-1体系里面,所有的保护阻抗都需要2个,不管是Y1还是Y2;
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
发表于 2018-5-23 13:15 | 只看该作者
看你的次级电路是否是易触及的低电压电路?
& ^: \, s$ Y$ Q& q2 ^
; t: Q( H0 L# c) a) f! T4 U! o①假如你的低电压部分整个电路有完整的II类结构进行保护,那么我将其当做强电电路,器具也满足防触电要求,没必要强求所谓的保护阻抗。
! p8 w9 v- G6 ~* r* l* R% V②假如你的低压部分是可触及的,必须要按照III类结构来考量的部分,那么单个Y电容肯定是不合格的、
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

13#
发表于 2019-11-22 12:13 | 只看该作者
如结构能满足PCB可以无需做强弱电安全隔离,那22.42条款可以不考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2018-6-19 10:45 | 只看该作者
个人理解,这个Y电容跨接在变压器初次级之间。如果默认变压器满足安全隔离变压器要求(耐压,距离),那么从335标准出发,不加这个Y电容,合格。加了,要么加2个,加一个,不合格。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2018-6-15 14:14 | 只看该作者
有决议,Y1电容不能单独作为保护阻抗,一定要2个或2个以上

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2018-5-30 10:13 | 只看该作者
产品需不需要一二次侧绝缘,不需要就OK,如果需要那么你说的那些都是FAIL项。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2018-5-29 14:13 | 只看该作者
这种板上继电器和变压器都是基本绝缘,所以输出电压不是安全特低电压,这个Y电容不是作为保护阻抗来用,可有可无的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2018-5-25 11:22 | 只看该作者
Y1电容具有双重绝缘效果,可以打3000v。
/ V4 h+ Q: q! Z: oY2电容只能有基本绝缘效果,一般2500v就不行了。如果是能触及的,要有2个y2电容才行。

点评

家里60335-1体系里面,所有的保护阻抗都需要2个,不管是Y1还是Y2;  详情 回复 发表于 2018-5-31 08:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-5-23 08:57 | 只看该作者
输出如果是可触及的话,按照60335,保护阻抗必须是两个。