[IEC灯具] IEC 60598-1 11.2.1 理解

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-12-29 08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
Any air gap less than 1 mm wide is ignored in calculating the total clearance, unless the total$ x9 b  \: D* k% O' D
clearance is less than 3 mm where one third of the air gap width shall be taken into account.( u/ _9 [# N& w( v

% N. C% P. m' t8 z- z小于1mm的槽是忽略不計還是只算槽的寬度?: N( N; ?1 N: Y$ l
小于3mm的總間隙時, 小于1mm的槽只能算1/3寬度?. e0 T4 W$ }- P7 W0 C0 B

2 q! H0 _" K% a8 R
12#
发表于 2015-12-30 13:26 | 只看该作者
brent 发表于 2015-12-30 08:42 * {3 z; N1 i8 ~- W( h
依你的理解應該是2.5+0.9>3mm, 0.9mm就不能算了.

4 I3 Q. l2 y+ [% r$ V3 L这个3mm到底怎么来的我还真不清楚,您确定是这样理解么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2015-12-30 08:42 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-12-29 12:37
- h) s% L3 a- O# F$ p0 y0 P6 w& I这个1/3不是说总的cl的1/3,而是小于1mm的air gap的1/3吧?比如两段电气间隙2.5,0.9,如果0.9不考虑,总电 ...
& L! g6 b3 j! D
依你的理解應該是2.5+0.9>3mm, 0.9mm就不能算了.

点评

这个3mm到底怎么来的我还真不清楚,您确定是这样理解么?  详情 回复 发表于 2015-12-30 13:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-12-29 14:01 | 只看该作者
这个嘛我也不好说,标准感觉说的也不太清楚,两种都有可能。貌似替代了也貌似没有替代
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-12-29 12:37 | 只看该作者
atuzai 发表于 2015-12-29 10:48 - \! t  g% t4 Y3 }8 s  @/ y4 R/ ~
新标准不把那句给删了么,总电气间隙小于3mm时,用1/3替代,就是如果要求是2.4mm,三分之一就是0.8代替小于 ...

! ]2 l& Q, @) `) u( {8 W+ z4 @4 n这个1/3不是说总的cl的1/3,而是小于1mm的air gap的1/3吧?比如两段电气间隙2.5,0.9,如果0.9不考虑,总电气间隙为2.5,小于3mm,那么0.9的1/3是应该考虑在内的,即总cl=2.5+0.9*1/3=2.8
2 u4 C5 y5 U! t  f是这样吧?

点评

依你的理解應該是2.5+0.9>3mm, 0.9mm就不能算了.  详情 回复 发表于 2015-12-30 08:42

评分

参与人数 1安规金币 +10 收起 理由
steventsl + 10 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-12-29 10:48 | 只看该作者
新标准不把那句给删了么,总电气间隙小于3mm时,用1/3替代,就是如果要求是2.4mm,三分之一就是0.8代替小于1mm的要求,实际上和要求3mm的三分之一是1mm的要求差不多一样

点评

这个1/3不是说总的cl的1/3,而是小于1mm的air gap的1/3吧?比如两段电气间隙2.5,0.9,如果0.9不考虑,总电气间隙为2.5,小于3mm,那么0.9的1/3是应该考虑在内的,即总cl=2.5+0.9*1/3=2.8 是这样吧?  详情 回复 发表于 2015-12-29 12:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-12-29 10:37 | 只看该作者
新版的标准没看,也还没实施吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2015-12-29 10:35 | 只看该作者
atuzai 发表于 2015-12-29 10:28
. b9 {: c: L; }1 ?* g& J) S! ]这句话不能这么理解吧,标准说是计算总的时候,不足1mm的才忽略不计,这种情况可能比较少见,比如要求6mm, ...
9 D' |/ E; B& |
如果標準是要求2.5mm, 而且正好有個槽是0.9mm呢? 依2008版要求距離是夠的, 但2014版就不夠了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-12-29 10:28 | 只看该作者
这句话不能这么理解吧,标准说是计算总的时候,不足1mm的才忽略不计,这种情况可能比较少见,比如要求6mm,但有一段是4mm,一段1.1mm,一段0.9,(正常的时候那样量可能你觉的就符合要求了,),但实际上0.9那段就不算,即还不符合要求

点评

如果標準是要求2.5mm, 而且正好有個槽是0.9mm呢? 依2008版要求距離是夠的, 但2014版就不夠了.  详情 回复 发表于 2015-12-29 10:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-12-29 10:06 | 只看该作者
brent 发表于 2015-12-29 08:48
3 l4 x! H' J! Y% B- l* m% M5 k是算槽寬的1/3? 還是槽寬小于總間隙的1/3時算曹全寬?

# |6 D' K# e6 }: n/ @. i是槽宽的1/3吧,翻译过来的意思是“1mm的间隙忽略不计,除非总距离小于3mm的时候,1/3的间隙予以计入。”