[逆变器认证] 光伏汇流箱的过压等级

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-3-30 13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
汇流箱的过压等级是OVC III 还是 OVC IV?
: v* h- {* n( r* k" K
11#
发表于 2018-1-22 11:48 | 只看该作者
不错,值得分享支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2018-1-19 20:34 | 只看该作者
戏尘 发表于 2015-3-30 17:40
3 E; e- ?* {/ y/ p( q2 [7 |这个可以按照IEC62109-1的去判断,看你输入到你直流电压最大为多少查表
: T/ M, X8 F! H0 F! I  o, l- o
你的见解太棒了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2018-1-19 17:01 | 只看该作者
PV端一直做2
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-5-24 15:22 | 只看该作者
onlywrg 发表于 2017-5-15 09:46 $ U! r. @  q0 `" {8 |
求黄总详解 !
/ ^$ B$ p/ g- a( ]: C: D4 s
王总 仔细研究标准
; d1 y5 ?! a+ B0 I' w
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-5-15 09:46 | 只看该作者
戏尘 发表于 2015-3-30 17:40 / X4 _0 g% ]3 J, b. A
这个可以按照IEC62109-1的去判断,看你输入到你直流电压最大为多少查表

9 [3 }" J9 {7 o, v求黄总详解 !

点评

王总 仔细研究标准  详情 回复 发表于 2017-5-24 15:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-3-28 14:33 | 只看该作者
没看懂的人,表示路过。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-4-15 09:12 | 只看该作者
戏尘 发表于 2015-3-30 17:40 5 D+ q! g1 p# Q; G9 i) K
这个可以按照IEC62109-1的去判断,看你输入到你直流电压最大为多少查表

9 ^" D1 d4 ]0 ?; ~5 M. n# O应该还要依据SPD的等级才能判断吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2015-4-11 13:42 | 只看该作者
那么,汇流箱之前的光伏阵列的过电压等级又是多少?是III吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-4-1 16:58 | 只看该作者
如果是 DC 汇流箱的过压等级是OVC II  