发表于 2014-12-18 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
有款UL产品在做认证时,因防火盒材料厚度不足3mm被卡住了。防火盒厚度必须大于3mm吗?哪个条款的要求?
15#
发表于 2014-12-19 23:02 | 只看该作者
UL有加强绝缘吗?加强绝缘不是在IEC、EN才有吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2014-12-19 09:57 | 只看该作者
加强绝缘要求厚度0.4mm以上就可以了。  只所以有3mm以上的这个要求,应该和你的材料在UL黄卡里查到的最小厚度就是3mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2014-12-18 15:43 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2014-12-18 14:13 0 S3 C  J4 m9 Z) r/ _/ Y3 Z
不是啊,我说的那个是家电的标准啊

- c; ]9 g: x' G# t1 |是,我写错了,家电里的
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2014-12-18 14:13 | 只看该作者
xuccmm 发表于 2014-12-18 13:37 9 i( K0 h4 Y7 L9 o+ Z& N
哦,原来讨论的是灯具标准。谢谢了。

1 o# F: F3 y  O% {0 D不是啊,我说的那个是家电的标准啊

点评

是,我写错了,家电里的  详情 回复 发表于 2014-12-18 15:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2014-12-18 13:37 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2014-12-18 11:59 $ V. S9 h/ a, x. ?4 b: u  o& g; z
29.3.1章

1 X3 m: h2 n+ r# ~6 i. @/ C哦,原来讨论的是灯具标准。谢谢了。

点评

不是啊,我说的那个是家电的标准啊  详情 回复 发表于 2014-12-18 14:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-12-18 11:59 | 只看该作者
xuccmm 发表于 2014-12-18 11:25
% @" Y! ?- D: h大侠请教一下 “加强绝艳的电气外壳厚度要求2.0mm以上”是哪个标准要求的?

6 u& J2 V. [7 U8 a  V8 O6 L29.3.1章

点评

哦,原来讨论的是灯具标准。谢谢了。  详情 回复 发表于 2014-12-18 13:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-12-18 11:25 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2014-12-18 10:12
! H; w4 u* o6 t9 |" R你那个防火盒仅仅是起防火外壳的作用呢还是同时又作为电气绝缘外壳和机械外壳?
$ ~. i8 ^/ X" w9 ^+ q: h0 ]! X  W如果单纯是防火外壳的话我 ...
0 Q9 o% y: w- }/ u" {2 R( i
大侠请教一下 “加强绝艳的电气外壳厚度要求2.0mm以上”是哪个标准要求的?

点评

29.3.1章  详情 回复 发表于 2014-12-18 11:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-12-18 10:23 | 只看该作者
stey 发表于 2014-12-18 09:59 8 ?  z1 K4 @( c
个人认为是依照UL94最小3mm,但最终以UL解释的为准。
' o8 B1 M( S: K6 i" |2 Z) _# U
UL94最小3mm的要求从何而来,能否赐教?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-12-18 10:21 | 只看该作者
让梦飞翔 发表于 2014-12-18 10:16 ) h6 u0 F: a! H7 ?  x- D
产品内部,仅是起防火外壳的作用。

6 }/ A; G4 L" V+ w0 L: K那你们是要求V-1 or better还是V-0?参考黄卡看看要求的最低厚度0 w6 R0 @- U1 @. x9 U
另外这个问题你何不直接问问UL那边?有结果告诉我一声哦~
回复 支持 反对

使用道具 举报