[变压器互感器继电器] 变压器的制作流程及相关测试问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-9-10 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 Tondy 于 2014-9-10 17:40 编辑 & d* }9 B) J( s) q4 m( B" w# a5 @/ E
- Z- ~) n6 M7 ^1 g. \& B& c) a
在自学变压器的测试,有个小问题,变压器打耐压,绕组——磁芯,测试引线直接夹在磁芯上就可以了吗?
' O4 H% ~% M  e. J" @8 K7 V铁芯和磁芯有啥区别?耐压测试的时候也是直接夹在铁芯上吗?

! w5 A+ T3 w3 }& E: k' l; @4 ]
: D( j7 V8 Z- s8 S6 g% f) H" n+ U# I7 }! n
3 j* ^9 D4 S. o

( \7 _9 }' l5 a- H8 F. d

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
15#
 楼主| 发表于 2014-9-11 17:33 | 只看该作者
max.yu 发表于 2014-9-11 16:27 - s9 V& t% V" a. K% Q
請教浸泡凡立水的部分在哪裡?

. Y3 a- ~' ]% x0 y( n不懂艾,我也是在别的地方看到的这个步骤~
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2014-9-11 17:09 | 只看该作者
原来变压器的生产工艺是这样的啊, 学习了,   这种加挡墙的  磁芯当做中间导体,    初次级线圈与磁芯都是基本绝缘,  按照基本绝缘的耐压 测试就行了 ,初次级之前加强绝缘
) T( D$ b8 [+ q& ~/ j0 ~2 u
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2014-9-11 16:27 | 只看该作者
請教浸泡凡立水的部分在哪裡?

点评

不懂艾,我也是在别的地方看到的这个步骤~  详情 回复 发表于 2014-9-11 17:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2014-9-11 11:51 | 只看该作者
Nezof 发表于 2014-9-11 11:26
! |, L- H3 j7 S- ~' Z3 ?因为磁介质是不能当做绝缘体的啊
  p% y- S- G5 M7 }% j; s
不能当做绝缘体,就只能当是导体了。好乱。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2014-9-11 11:26 | 只看该作者
Tondy 发表于 2014-9-11 11:22
& q6 Q; W. A% u) F7 k) G本身不导电,却当成是中间”导体“。这么做的意义何在?

1 ?$ v+ `, ]: O7 ^) W因为磁介质是不能当做绝缘体的啊

点评

不能当做绝缘体,就只能当是导体了。好乱。。  详情 回复 发表于 2014-9-11 11:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2014-9-11 11:22 | 只看该作者
Nezof 发表于 2014-9-11 11:07 * O: Z+ P3 l3 p$ h$ f; [4 p/ {
针对变压器,认为磁芯是作为中间导体的

) @/ u. ]# Q/ m9 {4 V& W2 c本身不导电,却当成是中间”导体“。这么做的意义何在?

点评

因为磁介质是不能当做绝缘体的啊  详情 回复 发表于 2014-9-11 11:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-9-11 11:07 | 只看该作者
Tondy 发表于 2014-9-11 11:05 ) E. e& k& J. |0 U* E$ p
当磁芯是非导电的时候,是不需要对‘绕组——磁芯’做测试的?

" ?$ r# D1 r3 @1 m' Z: z
$ n( B2 H- W; Y  V) D$ r% C针对变压器,认为磁芯是作为中间导体的

点评

本身不导电,却当成是中间”导体“。这么做的意义何在?  详情 回复 发表于 2014-9-11 11:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2014-9-11 11:05 | 只看该作者
Nezof 发表于 2014-9-11 10:45 1 J' n/ o0 b" E0 K) {. y: \
你的后一句是可以接受的

7 c5 J" I. H* [  H% K" R当磁芯是非导电的时候,是不需要对‘绕组——磁芯’做测试的?

点评

针对变压器,认为磁芯是作为中间导体的  详情 回复 发表于 2014-9-11 11:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-9-11 10:45 | 只看该作者
Tondy 发表于 2014-9-11 10:40
5 C. l9 \3 _/ D7 l就是变压器里导磁的——磁芯,有另一种叫法“铁芯”?还是,所谓的”铁芯“只是磁芯的一种,加入了特殊材 ...

6 T+ Q0 k2 B2 V- Y5 }你的后一句是可以接受的

点评

当磁芯是非导电的时候,是不需要对‘绕组——磁芯’做测试的?  详情 回复 发表于 2014-9-11 11:05