请教各位,IEC60335-1中,哪个条款有规定熔断器的个数吗?
推荐
发表于 2008-1-25 09:12 | 只看该作者
引用第2楼ajay于2008-01-25 08:54发表的  :
2 q: ^$ F( A& @; m- T9 Y# F
: t0 k* Q, [. d- }: _如果没有规定的话,那么对于非永久性安装的I类设备,只装一根fuse这种情况可以接受吗?对于永久性安装的设备,fuse装在N线上,这种情况可接受吗?
. b, y9 e9 D3 K% l/ ~- D
fuse应该是指过流保护器吧,过流保护器应该要安装在火线上吧,一般只要装一根就行了
11#
发表于 2009-5-4 14:34 | 只看该作者
如果是Class I器具,当模拟接地失效时,有L与地直通可能时,而且插头是reversible,刚需要两个fuse.& \  h& {& g/ W! f* V( A; n8 k( ]
当然,如果你只用一个fuse,另一边用别的保护装置,目的只有一个,即L不能与地直通,需要在故障情况下有保护装置。
10#
发表于 2008-4-21 10:43 | 只看该作者
FUSE的个数应该根据产品的实际来定的吧
9#
发表于 2008-1-27 20:29 | 只看该作者
符合EN60384的电容前面需要FUSE吗?  N. {; m/ L# z1 Q
本文来自:  安规网 www.angui.org  请勿转贴本站技术原创贴!谢谢!
  x# [; B4 _1 ]; L7 ^  M+ g
% Q: Y/ d2 {# `/ z# |  A按标准条款19.11符合认证的电容是可以不作短路试验的,如电吹风中的电源线进入就并联的X2电容器。
8#
发表于 2008-1-27 15:46 | 只看该作者
引用第6楼孟云房于2008-01-26 22:19发表的  :
2 Y9 J; h( X# j5 m7 t我觉得楼上回答的多是热断路器的内容,8 O- |- w3 X/ d6 V3 Y( G" x
FUSE说白了就是保险丝,
/ `+ J9 ]6 q8 [( A$ B属于过流保护,而不是过热保护。/ x+ \" J+ S# E1 v0 ~$ Z
如英国13A插头上所带的即是FUSE。
+ @# d8 s4 u9 G5 {与TUV工程师沟通的时候,一般如果火与零之间并联了一压敏电压或者电容器,
0 R4 X1 R* i; j; l6 C.......
符合EN60384的电容前面需要FUSE吗?
7#
发表于 2008-1-26 22:19 | 只看该作者
我觉得楼上回答的多是热断路器的内容,
* {; {: M$ J0 KFUSE说白了就是保险丝,
4 h4 I* b) n( t' _: `1 q$ O属于过流保护,而不是过热保护。
$ W8 M5 ~! @: Y# T! D, {2 o1 m4 T如英国13A插头上所带的即是FUSE。
7 R, _- [1 @/ f与TUV工程师沟通的时候,一般如果火与零之间并联了一压敏电压或者电容器,
6 Z- [$ m* }9 _; U需要加个FUSE,因为压敏电阻或者电容短路后,火零直通,所以要加一熔断器来保护。' w# D) ?4 K, ^) f# m
否则引起固定布线保护装置动作,认为不合格。7 U3 u  M9 G! u' L2 i

: n5 K  U" X) h' |  |2 K; h如果对非正常的考核是通过FUSE来实现保护的,# J% H' x- K, c# _9 G3 Q- k
FUSE要经受19.12的试验,即以电流表代替FUSE,查看电流范围,
$ V5 `; `" Y1 ~" i/ Y7 q以确定FUSE的保护是否足够。
6#
发表于 2008-1-25 16:06 | 只看该作者
引用第4楼ajay于2008-01-25 13:37发表的  :; W% j+ C. k; S
; p5 i! u4 g- d" x
像欧标插头,因为可以反插,根本就没有火线,零线之分.
切确说是德规没有火线,零线之分
' \; C7 E) A/ S& F/ t# l7 G英规的有。
5#
 楼主| 发表于 2008-1-25 13:37 | 只看该作者
引用第3楼af204于2008-01-25 09:12发表的  :) X9 s( V2 q3 n4 S& R- j  b9 B0 L
: `; E3 t6 y- J; o1 G# a* f

) f& a" a  F" f& v2 M3 Cfuse应该是指过流保护器吧,过流保护器应该要安装在火线上吧,一般只要装一根就行了
像欧标插头,因为可以反插,根本就没有火线,零线之分.
板凳
 楼主| 发表于 2008-1-25 08:54 | 只看该作者
引用第1楼rainTK于2008-01-24 23:33发表的  :
& a) D$ J' U& {6 W) U: O" _( N没有. 熔断器的种类很多.
+ ~. m$ n5 Q- L& B% O对于带heating system 的发热类器具, 为了满足cl. 19.4, cl. 19.5 一般会带2个熔断器/保护器在发热丝的2边, 以满足标准要求. 当然在cl. 19.4 短路一个熔断器, 发热丝能工作到稳定, 就没有必要2个保护了.! \5 |4 n4 L, h+ B
IEC 335-2 部分有些标准就对个数有要求.
如果没有规定的话,那么对于非永久性安装的I类设备,只装一根fuse这种情况可以接受吗?对于永久性安装的设备,fuse装在N线上,这种情况可接受吗?