[IEC标准产品] 如果连接水源的产品的水道元件漏电,会有什么结果?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-2-20 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 okjun 于 2014-2-20 17:22 编辑
! b9 r( H& s3 d, I7 L6 T: v. V3 t* {% h
如果连接水源的产品的水道元件漏电,会有什么不安全的结果?# o8 X) c% c* U5 ?( `0 D! ~
比如II类结构的水泵、电磁阀等漏电,电通过水到了自来水管道,会有什么结果?
6 a* R% R8 Q7 S/ ^就算是I类的热水器,市场上也会出现接地不良而漏电的情况,同样电会通过水到了自来水管道。6 K! |" T0 |" }( d# B5 w3 W0 a
粗一想结果很严重,因为水管是相连的,理论上小至整栋楼,大至整个片区的自来水都带电。但实际上这方面的事故却几乎没有,请问是什么原因?2 @/ D6 ~; a2 o6 B( K
7 q* y2 P3 B0 `
5#
 楼主| 发表于 2014-2-21 15:05 | 只看该作者
我在网上查了一下,自来水带电的事故是有的,但一般不会造成人身伤害。
" h) O8 W! t2 o$ y7 g: P0 C, L原因应该是像 马蹄 说的,水有一定的电阻率,跟过一段距离后电阻就比较大了,这时候能感觉到触电感,但伤害力不大。; U2 z( r5 e" _& J; M) |) Z" e1 N
如果漏出的电比较多,在多数情况下,漏电保护开关会被触发,所以用户也能及时发现产品出现了漏电的故障。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-2-20 22:00 | 只看该作者
恭喜,能这样思考,你已夸进专家行列中了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-2-20 18:21 | 只看该作者
看到有新闻有些旧的小区水体带电,用测电笔量居然能点亮?
& d3 E0 L  z1 j5 M: z. w8 g4 {
! P8 Y3 g# `, ?+ v. w: G9 a还看到新闻,足浴盆漏电,用测电笔量居然也能点亮,真吓人
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-2-20 17:47 | 只看该作者
这样的事故一定有,只是你我不知道而已;, S) ?& g. M! Z4 w9 k% r7 C  o1 ~
另外,水也是有电阻率的,经过一定长的通道,电阻就可以隔离这个电压了,防电墙就是这个原理的。
回复 支持 反对

使用道具 举报