安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 848|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[美洲灯具] 吊灯上使用Type SPT-1 平行线问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-5-30 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
关于吊灯上使用Type SPT-1 平行线的问题:
/ t5 ]- t% v8 I+ K$ f; Y! h7 _3 u  [" t+ I2 H; o
6.13.3.2 The following conductors specified in Table 6.9.1 (CAN) or 6.9.2 (USA) shall be permitted to be
used without additional mechanical protection:
(a) flexible cord with insulation thickness equal to or greater than Type SPT-2;
(b) flexible cord with insulation thickness equal to or greater than Type SPT-1, routed through the chain of a chain pendant luminaire; or
(c) other conductors of minimum insulation thickness 0.80 mm (0.032 in), routed through the chain of a chain pendant luminaire.
Table 6.9.1(CAN)
Location
Usage
Description
Type
Rating, Volts
Temp.. °C
Notes
Dry or Damp
Not Hard Usage
Flexible CordEquipment Wire
HPN
300
90
2
SPT-1
300
60
2
SPT-1
300
105
2
Table 6.9.2 (USA)  
Location
Usage
Description
Type
Rating, Volts
Temp.. °C
Notes
Not Hard Usage
SPT-1
300
60
SPT-1
300
75
1
SPT-1
300
90
1,2
SPT-1
300
105
1,2
Notes :   (1) The insulation temperature rating is marked on the surface of the flexible cord.(2) See Clause 6.9.7 for increasing the insulation temperature rating using sleeving.
(3) Flexible cord that is suitable for use in a wet location is surface marked with a ″W″ or ″Water Resistant″.
********* a parallel cord, refer to UL817 *********
10.6.2 A conductor or flexible cord that is routed through the chain of a chain pendant luminaire shall have a minimum 0.80 mm (0.032 in) nominal insulation, and if a cord, it shall be at least Type SPT-1. A grounding conductor may be uninsulated.
地板
发表于 2013-5-31 08:27 | 只看该作者
必须要穿过铁链才可以使用

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
Ocean_Heaven + 3

查看全部评分

板凳
 楼主| 发表于 2013-5-30 16:57 | 只看该作者
依然 发表于 2013-5-30 15:40   A" ~8 Y9 Y! f" h( a4 A
你的问题是什么呢?

& i' w2 J! r; a! r" h吊灯上使用Type SPT-1 认证时会遇到什么问题?
沙发
发表于 2013-5-30 15:40 | 只看该作者
你的问题是什么呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 23:37 , Processed in 0.070556 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表