安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1176|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] 安全隔力变压器的次级为什么不能接地?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-3-8 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 楚人美 于 2013-3-8 20:41 编辑
7 x  @( [* b5 A$ I+ U  v3 p. W0 k& k$ R( w
- Q: C! P9 P8 g( n$ F$ L/ o
安全隔力变压器的次级为什么不能接地?有那为高手能解释原因?
3 [' D) F3 K- O$ X7 Q# d0 K% k# e1 ]" k- x

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
8#
发表于 2013-3-9 11:09 | 只看该作者
那可以。
7#
 楼主| 发表于 2013-3-9 11:05 | 只看该作者
山炮 发表于 2013-3-9 10:49
; @, |0 X- y1 y" k9 F2 J可以接地,但接了地就只能改称之为保护特低电压电路(PLEV),不再称之为安全特低电压电路(SELV), ...

% Q, V+ k6 y9 k+ H6 m炮哥,标准里有条款说明吗?还有个问题上次他们在二次输出侧的负级出线处连了个Y电容到地线上。说是为了过EMC。能解释下吗?如过只是把二次输出侧的负级连到地线行吗?
6#
发表于 2013-3-9 10:49 | 只看该作者
      可以接地,但接了地就只能改称之为保护特低电压电路(PLEV),不再称之为安全特低电压电路(SELV),这意味着:如果标准中规定必须是SELV电路的地方,其不可以接地。
6 J+ g( e- o; @. G) [. T  H9 m    从安全的角度考虑,两者是略有区别的,对于使用时可能与人体直接接触的器具,接地的金属仍存在一定的电击风险。

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
楚人美 + 3 赞就一个字!

查看全部评分

5#
发表于 2013-3-9 09:09 | 只看该作者
为什么不能接地,谁提出来的! II类安全隔离变压器次级接地我认为绝对可以。
地板
 楼主| 发表于 2013-3-8 20:44 | 只看该作者
qsin 发表于 2013-3-8 17:38
% ~! d- @7 P5 L# T; `  F. |" R此位仁兄,对标准概念甚不清楚。
0 M5 k4 [, h+ b/ }7 i单独的III类灯具本身是不能有任何的保护性接地措施,但如果某I类灯具附有 ...
8 e: Y  Y! [$ \9 U5 C* L  Q
不好意思,我问错了问题。。我的问题是安全隔力变压器的次级为什么不能接地?接了地会出现啥情况?
板凳
发表于 2013-3-8 17:43 | 只看该作者
Y电容是安规电容3 g/ s! d& w& N& K9 p, K4 I
三类灯具是不需要接地啊,一类灯具可以有三类机构
沙发
发表于 2013-3-8 17:38 | 只看该作者
此位仁兄,对标准概念甚不清楚。
" G% k' l* }* _* h: f) L8 U单独的III类灯具本身是不能有任何的保护性接地措施,但如果某I类灯具附有的III类结构部分,其金属外壳与覆盖I类结构部分外壳相连,对于整个灯具而言,可能需接地。
) |" W8 a& `1 c% [4 OY电容用于共模滤波,它接于L/N与地之间,滤除L/N对地的共模信号,属于安规电容,简单而言,可认为一种功能性绝缘,至于用Y1,Y2,Y4。。什么,视线路需要而定。
5 N8 l# \) k# C9 W! q) q: H( }不过个人还是认为楼主的问题本身就存在矛盾,居然已确定某部分为III类结构,那为什么还需接地?

评分

参与人数 2安规金币 +13 收起 理由
小米 + 10 积极讨论
楚人美 + 3 赞就一个字!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-28 04:45 , Processed in 0.069252 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表