发表于 2013-2-20 12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
参加了接地电阻测量审核,结果数据偏高。
1 o# o& T  T2 W1 _. M5 h) m根据指导书测试时把电阻测试仪接在电阻盒一端,
4 [! h  Z) ^% G8 f0 ~% K8 k另外一端接了电压表。3 t1 w' B' V* D% O, n$ Z
然后直接把接地电阻测试仪的显示数值作为
; x! _5 {. M. [2 U, @0 e& H3 s" ]结果。- D. ^1 D3 R3 d4 X/ }
请问哪路出错或者有问题了吗?谢谢指教
! \' V! V+ @* Z/ o& Y  T, B" R% U6 u4 \& j  w4 O' p+ M; |: Z3 r

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
32#
发表于 2013-2-26 08:58 | 只看该作者
  测量审核的要求较高,校准时是允许存在误差的,在测前应查查校准证书,再确定0位时的电阻的是否要去除。5 U' ~6 ^  s. F* }* b
不能一概而论说0位电阻要去除。
31#
发表于 2013-2-25 16:46 | 只看该作者
短接夹子清零的方法是不正确的,接触电阻是个随机变化的数据,对于下一次测量永远是个未知数,能统计出的只是个大致范围。
30#
发表于 2013-2-25 16:26 | 只看该作者
参加了2012年的能力验证,用的仪器是TOS6210,初测不满意,结果偏大,原因:没有考虑接触电阻的影响。纠正办法:短接两个测试夹子,用offset设置清零。
* b, g5 I2 l$ ]" g- M% D; S1 ^# X6 o同意山炮老师和ljbxki的意见。
29#
发表于 2013-2-22 23:40 | 只看该作者
我的意见:1、对接地电阻仪的接线归零处理。2、测量要特别留意是否有接触电阻影响。3、测量后要找出计量证书,看看设备测试数据是否要根据计量证书校正。
1 Q  m% v2 T! l2 k9 P
+ Z! U6 B; D* e( F9 o+ l* X上年的cnas我没做这个,对这个样本只能说这些。
28#
发表于 2013-2-22 12:58 | 只看该作者
craigyu 发表于 2013-2-22 10:40
( }$ S# L# K( u! n' R试了,换四根线结果要小得多,这样测得的结果应该略偏小吧。看了下夹子结构,电压线和电流线是一起固定 ...
# @$ O8 c* `2 U! K; \; x4 D
0 H' t! u: E5 R
见过这种夹子,挺好的。一端用两个夹子,有时很难夹。
27#
发表于 2013-2-22 10:40 | 只看该作者
本帖最后由 craigyu 于 2013-2-22 10:43 编辑 " B7 ~/ G$ ?! p
山炮 发表于 2013-2-20 13:17 * \  e& O$ B2 G; l3 Z" L2 {. u- U# B! s
红黑夹子中的电压线与电流线又混合在一起,导致夹口与被测物引线之间的接触电阻无法消除,于是结果偏大了几 ...
+ S$ A% }3 o  {7 T; q9 V7 q
4 a0 N2 u3 Y/ n7 `/ [
试了,换四根线结果要小得多,这样测得的结果应该略偏小吧。看了下夹子结构,电压线和电流线是一起固定在夹子前面的,接触电阻不能排除。我以前有用一台仪器夹子两半是分别接电压和电流的,两端不同时夹住就测不了,应该不存在这个问题吧
26#
发表于 2013-2-22 08:57 | 只看该作者
pollywog 发表于 2013-2-20 12:53
" m& g5 h" X* t& o) [! c  n如何设置?》貌似我用的不能设置的

3 {( o3 N+ e* e测试夹具归零是这样的,夹具不是两个吗,两个连接起来看看显示值是不是零,然后还可以调节电流,电压,测试时间,比如灯具要求测试设备电流至少10A,空载电压不超过12V,测试时间1分钟。我以前有台接地电阻测试仪就是这样设置的,但我那台接地电阻测试仪貌似比你的高级,不需要电压表了,直接读出多少欧姆。我们是测试灯具接地电阻用的。
25#
发表于 2013-2-22 08:31 | 只看该作者
补个草图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
24#
发表于 2013-2-22 08:13 | 只看该作者
从图片来看电阻测试仪采用的是专用线,炮兄所说的情况不一定存在,何况样品的电压与电流采样点分开出线,电压表与电阻表的读数分别在两台仪器间,电流接头引出线的部分电阻是否要考虑进去。如果51毫欧不是已知结果,建议根据测量指导书的接线方案再测一次看看。