发表于 2007-12-19 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
对于SELV有功能接地的产品(功能接地可能和保护接地连在一起),如PC SERVER R232端子,如何判断其接地端子的漏电流及限定值?请各位不吝赐教,谢谢!
7#
 楼主| 发表于 2007-12-24 09:08 | 只看该作者
有可能,有点像ATX power 负端一样,难道又是传说中的模糊地带。。。
6#
发表于 2007-12-22 22:50 | 只看该作者
跨接电容的问题吧.
5#
 楼主| 发表于 2007-12-21 08:34 | 只看该作者
测试的方法就是把接地的PIN地断开来测的,如果不断开,那么结果肯定是很小了。
地板
发表于 2007-12-20 23:41 | 只看该作者
建议你把直接接地那点断开再测试一次试试, 看看是不是小于0.25.
板凳
 楼主| 发表于 2007-12-19 11:06 | 只看该作者
补充说明:用SIMPON228量测接地的PIN漏电流值肯定和接地金属外壳一样>0.25,<3.5,没有接地的端子按照0.25判肯定是PASS的,而接地的PIN如果按照保护接地判断那就应该需要做GRONGDING,但是我看PWB 上其接地TRACE窄,40A没敢做。根据FIGURE 5A,现在主要的问题就是接地的那个Pin
沙发
发表于 2007-12-19 10:51 | 只看该作者
PC SERVER R232 端子是有一个PIN是地,测试的时候可以把除地以外的PIN脚叠加,你的测试是不是可以写的更清楚一点?根据的是哪个图,如果直接用simpon228测试的话,很少有问题的