230V户外灯串的插头线径要多大,有何规定?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-12-18 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
多谢各位回复!, O; u' P5 x/ C2 P+ c
请教:230V户外灯串的插头线径要多大,有何规定?
. v- \3 Z+ @5 T3 H, B. A     1.有人说现在到欧盟的230V户外灯串的插头线径必须1平方以上,是有这样的规定吗?
: C8 w$ w# c3 G( j' O      2.但也有人说是:到欧盟的230V户外灯串的插头线径求0.75平方以上就可以了,是这样的吗?2 k; j. h, p8 l! Q+ l0 U/ }6 p
      3.但我公司今年换证的GS证书上说是0.75平方以上的插头线是,那就是可以用0.75平方以上的电线了,是这样的吗?
8#
 楼主| 发表于 2007-12-20 10:13 | 只看该作者
唉,我中文太差了,看不明白,能解释下吗?
7#
发表于 2007-12-18 16:33 | 只看该作者
请看:
/ ?: U2 q1 ~# z4 ?) KIS 03 Interpretation of subclause 20.10.1" Q$ A7 K: `; t) Z' _
IEC 60598-2-20: 1996 Second edition# b, @4 z1 Z1 ]' {+ t: [; y
Luminaires – Part 2-20: Particular requirements – Lighting chains
. o2 \6 O( Q9 i8 r0 t/ t( D7 n
. {8 Y; n; n! k1 H" q: }July 2003 ICS 29.140.40
% B6 F% n! T. ?% L+ ]
# {" U5 `- v) UThe nominal cross-sectional area of the conductors shall not be less than the following
" Y- J; A# x( Vvalues:
! R/ f! P+ |- \! O7 F8 ma) 0,5 mm² for class II lighting chains with E5 or E10 lampholders or other small) z2 t5 c1 v2 I* l% j
lampholders;6 |0 U6 I& y& h" e
b) 0,75 mm² for class II lighting chains with E14, E27, B15 or B22 lampholders and fitted* F6 z: n" a$ J+ o. V' c5 n% T
with series connected lamps;; V, Y1 k" E& B% `
c) 1,5 mm² for class II lighting chains with E14, E27, B15 or B22 lampholders and fitted6 O3 b0 R+ s3 y8 H2 D) a
with parallel connected lamps;
' V# }" A% z9 B" j- H; y9 q& ld) 0,5 mm² for class III chains and parts of chains supplied by SELV and with a
6 J1 C9 Y& }- f/ _# h, P/ Pmaximum rated wattage exceeding 50 W;; V$ _  W3 V1 X) t3 R  f
e) 0,4 mm² for class III chains and parts of chains supplied by SELV and with a/ F- V3 ]: T0 }
maximum rated wattage not exceeding 50 W;
' p- G  O5 r' t  H$ B: l! F7 E6 ~f) 1 mm² for the cable between the plug and a sealed chain without joints;
$ ?; v/ c) Z8 k" G9 Ig) 1,5 mm² for the cable between the plug and a sealed chain with joints.
6#
发表于 2007-12-18 15:53 | 只看该作者
要看灯串的具体情况而定。" L! K$ o+ U" P
60598-2-20 的20.10.1章节:
' d" x/ C/ K, j: V2 C5 T' wThe nominal cross-sectional area of the conductors shall be not less than one of the following
' P/ T& b( I' A* o! e* I- o& uvalues:- G8 ~2 {3 a7 Z( A5 s& Y; ^
a) 0,5 mm2 for ordinary lighting chains with E5 or E10 lampholders or other small5 ]9 y4 g4 t9 @. c, L- d
lampholders.
0 D3 N3 ]3 G2 N. Kb) 0,75 mm2 for other lighting chains with E5 or E10 lampholders or other small lampholders,
, m% e, q: L9 A4 _0 ^, Z& uand for lighting chains with E14, E27, B15 or B22 lampholders and fitted with seriesconnected/ s, B" Y+ |! d4 a+ U
lamps.
+ N$ J* _7 D" [5 e! W5 V) J* H% qc) 1,5 mm2 for lighting chains with E14, E27, B15 or B22 lampholders and fitted with parallel
# [- Z2 _- D# tconnected lamps.
2 b3 I2 R7 R3 \- y, zIf the maximum rated wattage of class III lighting chains and parts of chains supplied by& q) \( ]3 A" J4 U7 U+ V! @
SELV is less than 50 W then the conductors of the internal and external cables may have a( U; |6 y0 l" {  C; y" J
cross-sectional area of 0,4 mm2 or less provided that the current-carrying capacity and the/ ]+ u4 e+ o& o5 F( f1 u- C! S
mechanical properties are adequate. If the maximum rated wattage exceeds 50 W, the cables: ]7 V7 \% N1 b% a4 i6 C& R
shall comply with 60227 IEC 42 (see asterisk above). If the wattage is less than 50 W the
) w2 n3 a$ `1 s( b1 ~insulation of the cables shall comply with the requirements of 5.3.1 of IEC 60598-1.& @4 ?* R: ]4 U# u
For sealed chains, the internal conductors may have a cross-sectional area of 0,4 mm2 or less
: y: U$ ^+ W* }+ h5 p: w6 [' Z3 Tprovided the current-carrying capacity and the mechanical properties are adequate. In addition,4 |% e5 b3 \! @" n2 W8 V
conductors without insulation are accepted provided adequate precautions have been taken to, b9 D! a8 R6 [* F
ensure maintenance of the minimum creepage distances and clearances and compliance with
, O5 A% d5 N5 }7 bthe requirements of 5.3.1 of IEC 60598-1.
4 @) C& X; h. `" k" bCompliance is checked by inspection, measurement
5#
 楼主| 发表于 2007-12-18 14:56 | 只看该作者
我英文太差了,楼上大哥能说说标准中是如何说的?
地板
发表于 2007-12-18 11:02 | 只看该作者
没有中文的!
板凳
 楼主| 发表于 2007-12-18 10:34 | 只看该作者
英文看不明白,最好能发个有中文的吗?
沙发
发表于 2007-12-18 09:50 | 只看该作者
可以看60598-2-20:A2:2002 部分,有规定的