安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 716|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[EMC] DSH 760A Measurement of harmonic current on electronic emergency lighting equipm

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-9-4 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 小米 于 2012-9-4 16:44 编辑 , ?' \% B* v: l: y
, `- N* Z) n4 K$ v# M" S
DSH 760A
$ f/ i/ N0 d& @0 t* {6 K0 K0 z  F
Measurement of harmonic current on electronic emergency lighting equipment
3 m7 \- ^1 \5 i5 b; K
7" H2 k2 M6 E1 O2 l
61000-3-2(ed.3)
& E0 K+ a: h7 t* i! q- f) K
( K: V9 D8 U2 z/ r( W. `# s& A3 P
Question:
' V) [4 J# ?* M  Z8 ?3 e$ ]% ?6 OThe question is related to the harmonic current emission test (IEC 61000-3-2) on electronic emergency lighting equipment. When the equipment is in the charging mode, the luminaire is switched off. In this operating condition, do we apply Class A or Class C limits for the harmonic current emission test?2 E7 i- N+ I: o, \3 B. ~& O
Decision:
0 n; a# i9 f3 i! ?. D5 jIn charge mode, as for lighting function, the applicable limit is Class C.3 E/ `: j& ]3 y+ }

' Z9 t. ]5 u7 G  X8 ?
! s9 h7 t$ c* e1 [3 W$ z

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-30 15:47 , Processed in 0.063874 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表