[照明部件] 0类和1类灯具要检测绝缘电阻和泄漏电流吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-5-9 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
SN/T1588.4-2007 进出口灯具检验规程 里面表1的绝缘电阻和泄漏电流没有规定0类和1类灯具的检查要求,是不是0类和1类的灯串不用检测这两项?
6 F* j, s1 Y& B* l, D* [/ h8 E4 {+ w4 j2 m" A+ [. ]- S4 P, w& B
如果要检测这两项,判定标准怎么选择?/ h. m* Q- S* P; E6 W

5 R5 r* y" G' @+ w3 N- L
沙发
发表于 2012-5-9 10:33 | 只看该作者
不是吧,商检一般按产品标准来检的呀,60598标准,绝缘电阻和泄漏电流肯定是要检的$ J$ L1 |8 z! l% b8 s! m3 e  d/ q
板凳
 楼主| 发表于 2012-5-9 11:11 | 只看该作者
godxlalp 发表于 2012-5-9 10:33
4 M4 p8 @' r2 x" I9 G$ U不是吧,商检一般按产品标准来检的呀,60598标准,绝缘电阻和泄漏电流肯定是要检的

; k+ c$ ^4 I) BSN/T1588.4-2007 指向的试验方法是GB7000.1里的内容,检验内容和要求那栏里没有这两类灯具
地板
发表于 2012-5-9 11:17 | 只看该作者
如果你是采用GB7000.1标准来测试测试的话,就不存在O类灯具了,早就取消O类灯了
5#
发表于 2012-5-9 11:19 | 只看该作者
如果你的灯具是I类,根据GB7000.1要求,那绝缘电阻和泄漏电流是必须要测的。如果你的灯具是III类,那泄漏电流就不用测试
6#
 楼主| 发表于 2012-5-9 11:21 | 只看该作者
godxlalp 发表于 2012-5-9 11:19 0 i% B# i, v0 S8 U# i4 P; _8 i& s3 C2 Y
如果你的灯具是I类,根据GB7000.1要求,那绝缘电阻和泄漏电流是必须要测的。如果你的灯具是III类,那泄漏电 ...

! t7 Q3 D$ J% r! w( B非常感谢!