引用第1楼AQ守望者于2011-07-06 00:44发表的 :
* n. k" O. L# q我谈谈自己的看法:这个产品是个2类器具,金属外壳没接地,内部导线仅仅只有一层绝缘。试验指可以触及到金属外壳,也即是说金属外壳需要满足加强绝缘的要求或者双重绝缘的要求。因此这个时候,内部导线与金属外壳之间的空气作为一层绝缘,作为附加绝缘。空气需要满足附加绝缘的要求!按过电压类别2,220伏工作电压,其电气间隙应要大于等于(1.5+0.5=2.0)mm。至于楼主说的是否需要满足29.3条“穿通”绝缘的要求,个人觉得是不适用的。因为空气没有厚度的说法!无法测量空气的厚度。厚度等于距离??? ' O1 G; X0 K# T4 C, q, L
3 y- S) b. G( ?' t
1.5+0.5=2mm,中的0.5mm是怎么来的 ?
9 K6 |' c- `+ f. l; `另外有人说加力验证,在PVC线上加多大的力 ?
# Y& w8 S- Z- N4 a P& |9 ~7 V4 u4 u1 Z0 y* j
关于有人说加套管的建议,是有这个动作的,只是两端无法保护到,很怕三锤子下去,距离不够啊 |