2. 生态设计要求
K8 E2 o8 m% E/ x$ a7 v) ~生态设计要求有最低能源效率、待关机最大功耗和最大声音功率级三方面,分两个阶段实施:第一阶段从2013年1月1日开始实施;第二阶段从2014年1月1日开始实施。空调分为单管和双管、非单管和双管两类。1 b% ]( y" k" v, D
(1) 最低能源效率6 e8 a! O ?& w" G, O- |: ]! N& j
表1 单管和双管空调的最低能源效率0 o: m; K% J' {7 x: ^) Z: L+ O
双管空调 单管空调 ) B/ ]2 Q- o& k( h. r3 [
2013.1.1 2014.1.1 2013.1.1 2014.1.1 " N& W9 [% _( ^+ l: B
EER额定 COP额定 EER额定 COP额定 EER额定 COP额定 EER额定 COP额定
) Q+ F3 L3 {. Y7 O- l6 B# H4 r制冷剂GWP>150 2.40 2.36 2.60 2.60 2.40 1.80 2.60 2.04
* s" {7 S. C' E9 M! n+ C$ [* y1 [% L制冷剂
& n# H: @3 W. z! Q/ e, V. ~GWP≤150 2.16 2.12 2.34 2.34 2.16 1.62 2.34 1.843 . b+ r3 ^/ [1 n: c. X/ [4 D2 Q
/ S& T8 F. Z: k/ p2 Y. c其中,GWP为全球变暖潜势,EER额定为额定能效比(制冷量与额定输入功率之比),COP额定为额定性能系数(制热量与额定输入功率之比)。7 k7 o O+ ?# ?, D3 c
表2 非单管和双管空调的最低能源效率
4 E, Z* d- P! ] 2013.1.1 2014.1.1
4 P. E) l2 @+ |9 S2 o/ C SEER SCOP SEER SCOP
; l4 j$ _2 i/ [# C* g1 ?" Y$ e制冷剂GWP>150 <6kw 3.60 3.40 4.60 3.80
: K6 P$ f) J9 {6 F+ U; c" K6~12 kw 4.30 3.80
; u( Y& U, o |1 M% D! n1 a制冷剂# U/ d- w1 D" r7 C
GWP≤150 <6kw 3.24 3.06 4.30 3.80
- k' s; T, r4 W6~12 kw 3.87 3.42
6 x9 f9 a3 e& Z% b& Y- ^# R
7 V d3 Y9 j% e% k其中SEER为季节能效比(整个制冷季节中参考的年制冷需求与年制冷能耗之比),SCOP(整个制热季节中参考的年制热需求与年制热能耗之比)。
$ ]# l- U. f1 v, n, M(2) 待机和关机模式最大功耗: F) U. [; j! b
表3 单管和双管空调的待关机能效要求8 E/ {; d: ]( r% `) {! J) m
第一阶段(2013.1.1) 第二阶段(2014.1.1)
/ o$ i+ M, L( E关机模式 ≤1W ≤0.5W
; X0 s9 S r1 V' q待机模式 重新激活 ≤1W ≤0.5W # |6 w; J d. }* j
信息与状态显示 ≤2W ≤1W : ^1 e( Y3 K) H* L6 C" t
提供待关机模式 有 有 ; n) X* Z4 n. b2 e% @% f5 z% @
电源管理 无 有(以可能最短的时间自动切换到待关机模式)
+ G' j: P9 b! ~1 Y3 M: `6 f( F# s6 j) b8 ?
(3) 最大声功率级2 I0 J$ {8 T5 b e& v" @/ j% q5 c
从2013年1月1日起:对于单管和双管空调,室内声功率级 ≤ 65 db(A)。
! m: s2 C# D! o/ f. e3 H+ i对于非单管和双管空调,最大声功率级见下表:
" u& }7 B3 O+ ]6 i2 ?, l, `表4 非单管和双管空调,最大声功率级(db(A))
* u1 {. V F" R) D7 V/ Y8 z额定制冷/热量≤6kw 6kw < 额定制冷/热量≤12kw ; w- s/ z9 P7 c* m; {
室内声功率最大值 外声功率最大值 室内声功率最大值 外声功率最大值
y: ^$ ?. ~ l( c9 k3 n& Y, q7 F' d60 65 65 70
- u# P5 V2 K/ |3 f1 Z7 c) O) M( w/ `
与2011年2月16日发布的实施条例草案相比,正式发布的实施条例在能效指标上进行了一定的调整:对于制冷剂GWP≤150的空调产品,最低能效效率限值普遍提高了5~10%; 对于非单管和双管空调的最低能源效率,不但区分制冷剂的类型,还对制冷/热量进行了区分,分为小于6kW、6~12 kW两种情况; # s* Z5 A6 z) @0 v3 Y
对于待关机要求,取消了待机模式对于变频空调的8W限值。+ h. Q5 Y; J+ r9 M y! A) v
也就是说,指标上加严了,而时间期限保持不变,第一阶段仍为2013年1月1日(至今不到1年),第二阶段仍为1年后的2014年1月1日,企业进行设计更改、满足欧盟最低能效要求的时间更为紧迫了。7 O6 S/ A1 u6 a Z
3. 检测方法标准动态; ?% q* k( A1 F1 w( b. F
据BSI网站最新显示,本实施条例对应的空调性能测试方法标准EN 14825“Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Testing and rating at part load conditions”目前已获得了欧盟标准委员会的批准,但正式标准尚待发布。
6 a/ ~! ~& a9 P- u7 ]) E而国际上有关季节能效比测量方法的ISO 16358系列标准“Air-cooled air conditioners and air-to-air heat pumps - Testing and calculating methods for seasonal performance factors”,目前尚处于DIS阶段。正式版本标准的出台还需要再滞后一段时间。
/ {0 s! H2 a# }7 F1 H* D* w来源:技术壁垒资源网 |
|