安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2164|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[CSA认证] 请教CSA C22.2 No.223 M91 的spacing距离要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-8-19 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
电池充电器输入100-240Vac,如果按照OPENING来查表,电气间隙要6.4mm,爬电9.5mm,这个要求是不是太严格了?如果这样的话,连光藕都不能用了?9 P6 }- U) Q5 S' C" w  j$ N
(充电器无VDR,LINE FILTER)
沙发
发表于 2009-8-19 17:21 | 只看该作者
确实要求是那么多,一般的开关电源不会采用开孔吧,开孔的话距离需要达到:电气间隙要6.4mm,爬电距离9.5mm,对于光藕, 可以在中间开槽达到爬电距离,电气间隙一般能达到6.4mm.0 J8 _5 P2 ]( M; S+ N0 k' b" [
对于小型开关电源申请UL1310 and CSA C22.2 No.223 M91,建议不要使用开孔结构,那样很难通过,如果一定需要开孔,那么可以把申请电压定为100-120V,这样距离要求会小很多
板凳
 楼主| 发表于 2009-8-19 18:32 | 只看该作者
产品是电池充电器,认为是有OPENING的
! v9 H) I# T9 p& S. Q8 o( r4 }) v如果按标准要求,光藕表面的爬电距离不可能达到9.5mm,开槽只能解决电气间隙的问题,无法解决光偶表面的爬电距离啊$ E4 I/ c) z/ r8 L3 o% s
输入电压100-240,不能更改
地板
发表于 2009-10-6 15:08 | 只看该作者
光藕電氣間隙只要2.4mm,爬電2.4mm$ u0 f' R9 X$ p6 L/ @) V
Fuse 之前才需要看Table 1
8 g6 w' c) r; X8 h+ j! `Fuse 之後看Table 3就可以了
5#
 楼主| 发表于 2011-10-8 09:41 | 只看该作者
回一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 09:47 , Processed in 0.082639 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表