新进小弟, 献拙给大家参考! 惭愧不懂贴附件, 复制过来图片没了.
7 @8 f, ~4 D8 B; m4 b& X
8 S6 Q$ W( A/ E: I. VUL 1598C – LED RETROFITS的安全标准要求
$ `' L+ L. a8 _' [3 e7 n Y1. UL1598C目前还是outline, 是第二版, 于2011年5月31日出版. 是2012年7月16日生效. 对应的加拿大标准是CSA C22.2 NO. 250.0和TIL B-79.
) [( x, E+ r& W3 w+ J1 {2. 常见的LED RETROFITS主要有三种结构:, V4 \, i5 U) h
3. RETROFITS评估的要求.
3 F' D. x( `; s3 _7 _6 @1) 机械结构要求: 在retrofit安装到灯具上之后, 该灯具的机械结构要符合标准UL1598第5章的要求; 在retrofit安装到灯具上之后, retrofit和灯具的所有零部件在换灯泡, 检查电源接线以及常规维护的过程中不可以松脱; 塑料的要求需要符合UL1598第5.7章, 其中当塑料只是支撑不超过85克的非电气部件时不用符合5.7章, 而覆金属的塑料反光罩如果靠近灯头, 灯泡base, 灯头线, 内部线或者其他位于反光罩下面的电气部件3英寸以内的话, 覆金属的塑料反光罩应该符合标准UL746C的要求; 胶水或胶带如果要用来将一个部件固定到另一个部件的话, 这个胶水或胶带必须符合UL746C里面关于胶水的温度, 湿度以及室内的老化循环测试, 其中在温度老化的时候, 如果在灯具和retrofit作为整体的正常温升测试中胶水或胶带的温度不低于90度的话, 老化温度设定在90度, 用于粘贴铝箔的胶水也需要符合此要求; retrofit上的金属以及在安装retrofit的时候受影响的灯具上的金属都需要符合标准UL1598第5.5章关于厚度的要求.
H9 n, q% g% P- P3 l! [2) 电气结构要求: 在retrofit安装到灯具上之后, 该灯具的电气结构要符合标准UL1598第6章的要求; 可导电的部件如果靠近灯头, 灯泡base, 灯头线, 内部线或者其他电气部件3英寸以内的话, 需要接地, 灯泡上面的金属部件, 如散热片, 其接地要求参考UL1993以及标准UL1598C的附录A关于LED灯管的要求, 而当接线端子等用于接地时, 要确保接地线先接通后断开; 配线要符合标准UL1598的要求, 但是retrofit内部的线不需要符合UL1598的要求; LED零部件还要符合UL8750的要求, 而如果是LED灯泡或灯管, 则还要符合UL1993的要求; LED驱动要认证过,要在其额定输入输出参数下使用, 可以超过class 2或LPS的要求.
- P$ O6 ~, c. O8 d. ]3) 测试要求: Retrofit在测试的时候要求规定其用于某个特定类型的灯具或者某个厂家某个型号的灯具, 要求retrofit安装到灯具上之后, 灯具还是符合UL1598的要求的.
5 G, s5 B4 w* c+ q$ w' \4) 标签要求: (1)工厂标识, 商标或者其他类似标识(table 16.1 item2.1); (2)如果安装retrofit需要在灯具上打开, 则需要标table 16.1 item 1.1; (3)如果retrofit是可以安装于某一类灯具, (3.1)其安装说明书需要清晰标明安装的每一个步骤, 必要时还要配上示意图, 要显示安装retrofit之前的灯具的样式, 安装retrofit所需要的板子, 支架及零配件等及其方位, 以及其尺寸, 间距等, 如果灯具是作为air handling register用时, 还有原灯具上面的通风孔以及通风路径等, (3.2)当retrofit需要分开几个模块包装, 每个包装上都要有安装说明书, (3.3)在安装步骤之前需要列明retrofit的各个部件, (3.4)说明书上还要有table 16.1 item1.2, 1.3和1.6, (3.5)如果安装retrofit需要开或者更改外壳(enclosure)上的孔, 说明书上必须标出孔的尺寸, 并且还要有table 16.1 item1.4, 而当不要求开孔或者更改孔的时候, 在要有table 16.1 item1.5, (3.6)如果安装retrofit需要改变灯具或者retrofit的支架的外形, 则需要清晰标明支架改变前后的形状及其尺寸, 同时要标明更改支架的方法和工具, (3.7)配线要求: (3.8)如果安装retrofit需要移除灯头, 则说明书上需要说明灯头和灯头线应该被移除, (3.9)如果安装retrofit需要使用原灯具上的灯头, 在需要有table 16.1 item 1.9, 并贴在换灯泡可以看见的地方, (3.10)如果有可以替换的灯泡, 在要有table 16.1 item 1.10, 并贴在换灯泡可以看见的地方. (4)安装于具体厂家型号的灯具的retrofit, 需要符合19.2章的要求: 19.2.1 All tubular fluorescent to LED luminaire conversion retrofit kits that require both line and neutral power to be connected to the same lampholder shall be provided with the warning marking in Table 16.1, Item 1.7, as part of the installation instructions, or on a separate stuffer sheet provided with each kit, or marked on the kit itself. 19.2.2 LED Retrofit kits that utilize existing fluorescent lampholders shall have the marking in Table 16.1, Item 1.8.( j. Y3 F6 X' T* b1 o+ @" n
4. LED灯管的评估: LED灯管在符合标准UL1598C及其附录A以外, 必须先符合标准UL1993和UL8750.) f7 S# ]$ k p+ x& ]3 {+ r. h
1) 机械结构要求: (1)外壳上的开孔需要满足UL1993第5.2章的要求, 但是户外用LED灯管的外壳上不能有开孔; (2)塑料要求需满足UL1993第5.3章的要求, 其中胶水要符合UL8750第8.11章的胶水测试, 但是Fusion techniques, such as solvent cementing, ultrasonic welding, electromagnetic induction, and thermal welding are not subject to this test. 另外, LED LENS如果外露, 不在class 2或LPS电路中, 最低是V-1的阻燃等级; (3)如果灯管仅仅靠其base支撑, 则0.2 kg (7 oz or 0.44 lbs) when using a G5 base, 0.5 kg (17.6 oz or 1.1 lbs) when using a G13 base; 如果其base是UL1993 table 5.3里面的类型, 则应符合该表关于weight, size和moment的要求, 即 - B( n, Y3 r. u5 ^6 G) P
2) 电气结构要求: (1)LED灯管的base必须的标准的base, 常见的G5和G13灯头, 如果G13和G5的灯头仅仅起支撑作用, 那么两个灯头之间不可以短路, 同时PIN不能和灯管上面的金属部件连接, 要进行SA26的ISOLATION OF PINS测试; 而如果G13和G5的灯头起的是电气连接作用, 而灯管是单端进电的, 则一个base的两pin之间不可以短路{【两端进电的结构,每端的两PIN可以短路】[另外, 有时候单端进电, 另一端有必要短接以保证连通(如直接接在电感式镇流器后端的LED灯管), 则可以考虑在两PIN之间加一个fuse来连接, 既连接上了, 也不是直接短接.]}. (2)LED驱动要符合LED Lamp and Driver Abnormal Condition Tests, Section SA28; (3)电气间隙方面, 要符合UL1993第6.7章, 但是base部分只要是标准的ANSI即可, 而如果灯管是低压(<30V)输入, 灯管上的电气间隙应符合标准UL8750要求;(4)灯管上面可能被超过150V的电路传导电的可接触的金属要接地, 或者双重绝缘; (5)灯管可以没有极性要求, 但是前提是不导致触电的风险; (6)LED灯管需要和NEMA ANSLG C78.81所规定的荧光灯管相同, 在本附录中, 将灯管分为三类, A类灯管是直接替换原灯具中的荧光灯管, 不用对灯具进行任何修改; B类灯管内置LED驱动, 在替换原灯具中的荧光灯管前需要对原灯具进行改造, 如取消镇流器, 启辉器等; C类灯管是在替换原灯具中的荧光灯管前需要对原灯具进行改造, 如取消镇流器, 启辉器等, 同时LED驱动是外置的; (7)LED灯管需要符合本附录SA25的RISK OF ELECTRIC SHOCK – RELAMPING测试, 但是对应C类灯管, 如果灯管部分的输入电压小于30V, 则不需要进行这个测试; (8)B类和C类灯管可以是单端进电, 也可以是双端进电, 但是不能同时具有以上两种进电方式(其中C类灯管的输入可以是交流也可以是直流), 灯管需要满足本附录SA27的MIS-APPLICATION OF LAMP SUPPLY CONNECTIONS测试; (9)C类灯管在灯管上要标明所用的LED驱动, 在LED驱动上要标明所用的LED灯管; (10)常见灯管尺寸表如下:
4 w }$ G4 D+ E. d& m& T3) 测试要求: (1)输入测试: base up的位置(如果不明显今后会安装在什么方位)测, 稳定后在额定电压下其输入电流不能超过额定电流的110%, 如果额外有标额定功率, 则其输入功率不能超过额定功率的110%+0.5W(如果额定标签上有AC也有DC, 则输入测试也要在AC和DC下面分别进行.); (2)温升测试: 要在水平和垂直两个方向上做测试, 如果有标签table 30. item18B的话, 可以只在水平方向上测试; 灯管的温升测试全部是在SA29.2所规定的封闭测试箱中进行. 温升测试工装: (3)耐压测试: 耐压值是2V+1000, 时间是1秒, 但是如果灯管的输入电压小于30V, 则耐压值是500V; (4)跌落测试, 和标准UL1993第8.8章一样, 高度是0.91米, 即使是玻璃外壳也要做该测试. 外壳不破, 则表示测试通过; 外壳破了, 但是带电体不外露, (对于dry或damp use的灯管)也可以接受, 而对于wet use的灯管, 则不可以接受; (4)调光测试: 如何标准UL1993第8.12即可, 但是如果灯管的输入电压小于30V, 则不用则该测试; (5)元件失效测试: 根据标准UL8750来做; (6)RISK OF ELECTRIC SHOCK – RELAMPING测试: 即一端通电, 另一端的漏电流要小于0.5mA; (7)ISOLATION OF LAMP PINS测试: 仅针对B类灯管. 灯管两端接600VAC的电源, 7个小时, 要求没有着火和漏电的危险, 而漏电的危险需要通过RISK OF ELECTRIC SHOCK – RELAMPING测试来判断; (8)MIS-APPLICATION OF LAMP SUPPLY CONNECTIONS 测试: 灯管base没有正确插入灯头, 灯管base差错到其他的灯头, 接灯管base的灯头的输入不符合灯管的额定参数, 极性插反等, 要求测试结果不能有着火或者漏电的危险, 但是保险动作或者产品不工作了, 可以视为接受.. W4 m' ^/ A$ Y4 U8 u. o) F: V
4) 标签要求: 除了标准UL1993第10.2所规定外, 主要还有以下要求:; i& F, {0 {3 |' J k/ n. G0 t4 R3 x1 l
TIL B-79的差异说明:
- t4 s4 k1 l. w6 \! Q8 F; d1. UL1598C允许retrofit安装于作为air handling register用的灯具(sec19.1.2), 而TIL B-79不允许(cl1.5);
" F0 e7 s. o: `* T2. 胶水的要求: UL1598C的要求是胶水或胶带如果要用来将一个部件固定到另一个部件的话, 这个胶水或胶带必须符合UL746C里面关于胶水的温度, 湿度以及室内的老化循环测试, 其中在温度老化的时候, 如果在灯具和retrofit作为整体的正常温升测试中胶水或胶带的温度不低于90度的话, 老化温度设定在90度, 用于粘贴铝箔的胶水也需要符合此要求; 而TIL B-79的要求是胶水仅仅只能用于粘贴铝箔, 而且此胶水还要符合C22.2 NO. 60065:03第17.9.A.1的要求;
) V$ E8 ]- @ R3. class 2电路里面的配线线径要求: UL1598C是直接去参照UL1598的要求; TIL B-79有提到如果在class 2电路中功率小于50W, 电线最小可以是24AWG, 电线绝缘厚度最小为0.4mm;
, A! }1 s0 d3 z8 N l7 ~- |( D; I4 E4. 对于LED KITS的测试工装, UL1598C是直接去参照UL1598(即相当于在灯具里面测试), 而TIL B-79除了参照C22.2 NO.250.0-08以外, 还有额外规定:5 a. _8 k# [. r0 H* I' |% v
5. 用于表面安装的开口或封闭灯具的retrofit的温升测试:
; G2 G* n- ]- E, S: S6. 用于NON-IC开口的灯具的retrofit温升测试: 正常温升测试类似于UL1993所规定的温升测试箱, 金属桶见上面第4点, 木箱见1993里面的要求, 差别是金属桶到木箱内表面始终是13mm.
9 W( {- r1 E" G+ R9 |而异常温升测试则是: 将上面第4点里面的金属桶安装于木箱里面, 如下图示. 请注意对隔热棉的隔热系数的要求是R = 0.93 ± 0.088 or RSI=5.3 ± 0.5 per inch, 和UL1598里面的完全不同; 同时装上隔热棉后还要把顶部的木板再盖上; 测24小时, 要求温度不超过UL1598正常温升里面的限值, 同时不能损坏电气部件或配线, 如charring, burning, or distortion等, 但是保险动作的话是可以接受的, 此外, 在测试结束的时候必须马上进行耐压测试.
( ^& }7 h7 J/ V; G7. 用于IC开口的灯具的Retrofit的温升测试: 和第6点里面NOM-IC中的异常测试方式一致, 但是测试时间为7.5小时(UL1598的要求).9 G1 n" ?7 r0 j/ m
8. 用于NON-IC封闭的灯具的retrofit温升测试: 有正常和异常测试, 和第6点一致, 差别在于在金属桶的下面封上2.5mm的玻璃.
% |; h3 B5 ~ j- P# d9. 用于IC封闭的灯具的Retrofit的温升测试: 和第7点一致, 差别在于在金属桶的下面封上2.5mm的玻璃.
1 P- F+ a! p" m% }10. 对于用于特定厂家和型号的灯具的retrofit, UL1598C和TIL B-79一样的要求, 都是将retrofit装入该灯具进行测试.! [& E$ u% p# _. S' E
对于LED灯管的评估, 差异在于:
7 t& v/ s( W! B% X2 n8 E1. 目前TIL B-79不接受A类和B类的LED灯管, 因为这个时候灯管的PIN直接接BRANCH CIRCUIT, 或者直接接在荧光灯整流器的后面.
4 r' F, Q1 t. f5 m* G8 j& G Y3 j- z |
|