现有一款11类全塑料外壳电暖器,电压220V,功率2200W,实际使用了 53RVV 塑料线 2*0.75平方,大家认为是否符合标准要求?. C5 i+ G+ ~, o* B

8 e# p6 ?) I! P3 T  a我的分析是:
5 w3 A- h+ B* \: d( g6 ~4 y1、平方数问题,从25章判断,电源线不超过2m且额定电流等于10A,导线面积可用0.75平方;
& x- S4 ]5 U! e+ H; Y( z8 Y2、53RVV塑料线问题,样品为全塑料外壳,故不存在碰到温升超75K的外部金属;& e& ?9 {1 i9 r9 @" b
3、但是在11章或19章试验时,如用1.15倍或1.24倍额定功率来测试,这样又会导致什么问题呢?
沙发
发表于 2011-6-28 16:55 | 只看该作者
电暖器特殊标准中规定了电源线使用氯丁橡胶软线。导线面积可用0.75平方的问题还得通过发热试验检验。
板凳
 楼主| 发表于 2011-6-28 18:49 | 只看该作者
LZ不全对,打算温室内使用的才用氯丁橡胶软线
地板
发表于 2011-6-28 19:13 | 只看该作者
不带壁挂就可使用
5#
发表于 2011-6-28 19:51 | 只看该作者
1、如果产品是便携式的,电源线长度小于2m,额定电流刚好10A,则可以使用0.75平方毫米的电源线。  v0 p+ O& H$ p3 n4 o' E$ H
2、如果该产品不是在温室使用的,没有温度超过75K的易触及金属部件,则可以使用RVV的电源线。
( j# ^* `/ e* p4 j- Z: K3、产品进行温升和非正常测试,只要温升测试电源线温升不超过50K,非正常测试电源线温升不超过150K的话,就没问题!