[IEC标准产品] 电路板上的导线已勾焊,能认为可靠固定吗

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-6-30 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我电路板上的导线已勾焊,但认证的工程说不是可靠固定,要加胶双重固定.有能证明电路上的导线勾焊可看作是可靠固定的标准吗
头像被屏蔽
沙发
发表于 2009-6-30 22:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
板凳
 楼主| 发表于 2009-6-30 22:46 | 只看该作者
没有,很自然.在钎焊前﹐用钩子将导线夹持在端子的一个孔内﹐如果端子孔不太大的话﹐视为将导线夹持在原位的一种恰当措施。按照这句话,勾焊应可以接受呀.有时感到一些高级工程喜欢加上自己的主观意见.
地板
发表于 2009-7-1 08:22 | 只看该作者
勾焊可以当作一种固定方式,但你要考虑双重固定,因此一般还会加上黄胶固定
5#
发表于 2009-7-1 08:25 | 只看该作者
勾焊认为是可靠固定的
6#
发表于 2009-7-1 09:00 | 只看该作者
一般都是PCB穿孔勾焊的,UL有的时候会特别强调双重固定,那就需要加胶了。
7#
发表于 2009-7-1 22:07 | 只看该作者
说真的这是个仁者见仁智者见智的问题,一般来说PCB板上的勾焊就是一种可靠的固定方式,同时要兼顾成品的结构,不要出现焊接线松脱之后会碰到人手可触及的部位(尤其是金属部件)或电气距离小于标准要求的最小值,焊接线用扎带之类固定好是有必要的。
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-7-1 22:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
9#
发表于 2009-7-1 22:17 | 只看该作者
之前我都接触过这样的问题PCB直接拨皮焊接在PCB上在工程师的判断下为不可靠的。后来我就在PCB上转孔。线直接穿过PCB再焊接。然后在PCB上打上胶,那就被认可可靠的。
10#
发表于 2009-7-6 12:03 | 只看该作者
适当的勾焊已经是足够的了,见1楼备注红色部分。对你提出这样的要求的要不就是UL 的,要不就是没经验怕或者出问题的工程师