安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 3943|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[太阳能产品认证] 太阳能组件耐压测试

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-1-29 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
求助:有谁知道太阳能组件的耐压绝缘测试标准吗?
沙发
发表于 2008-2-22 12:24 | 只看该作者
不知道你是什么标准,太阳能组件现在很多国家都有自己的标准
板凳
发表于 2008-8-6 17:48 | 只看该作者
最好是歐美的(哪一國都可)
地板
发表于 2008-11-12 10:09 | 只看该作者
我也想要啊!
5#
发表于 2009-5-18 16:44 | 只看该作者
6KV/50HZ/1MIN
6#
发表于 2009-5-21 13:11 | 只看该作者
没有听说这个测试啊,是IEC62108里面的内容吗?
7#
发表于 2009-6-9 11:23 | 只看该作者
偶也会接触到太阳能,同求
8#
发表于 2009-11-14 11:23 | 只看该作者
用什么标准测试啊!为什么有6KV,50Hz,1min
9#
发表于 2009-11-14 18:15 | 只看该作者
太阳能组件用什么标准来做呢 ?* I* m! W3 M8 E
    经常听见不同的回答,因为这样的案子原来没碰过
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-30 15:34 , Processed in 0.070745 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表