“从空载电压不超过12V(交流或直流)的电源取得电流”——这是大家都很熟悉的条款了
( r! s* H9 M) l% J# Z" p( A
" L9 g; o5 o4 [# M$ k* ]; a请问:空载电压不超过12V体现了什么样的要求?为什么不能过高?
/ o; ]/ r# U+ g8 \" x/ T; `' Y5 i2 R8 }- Z8 O; d
谢谢!& h# ^/ D4 V4 y* t
沙发
 楼主| 发表于 2014-11-7 15:33 | 只看该作者
我自己抛砖引玉一下吧:(是怕制约了大家的思路)+ v' ~( {5 a, t/ z3 O

+ i) W  H" ^, j2 y12V是比较适宜的安全电压(在较为潮湿的环境下),主要是考虑试验人员的人身安全。
; ?" g  }, x3 o2 {# _  k7 M9 [
4 H  t. W) {2 G( b不知可有道理?
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-11-7 16:52 | 只看该作者
不要太纠结这个问题。除非你先写标准

点评

回答正确,我是改行写标准了。  详情 回复 发表于 2014-11-8 10:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-11-8 10:32 | 只看该作者
powerlg 发表于 2014-11-7 16:52
7 r1 K+ F% v1 o, S( U0 y不要太纠结这个问题。除非你先写标准
* n9 G! \! `$ Y' a- a- I
回答正确,我是改行写标准了。

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
332783568 + 3 神马都是浮云!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-11-10 10:58 | 只看该作者
谦谦婉兮 发表于 2014-11-7 15:33
- I9 C6 n. q& i3 z' r, [) L我自己抛砖引玉一下吧:(是怕制约了大家的思路)
6 w4 V! a3 J2 B" \
7 a: t/ z  I6 }/ {+ F12V是比较适宜的安全电压(在较为潮湿的环境下),主要 ...
& k$ K$ ?; e( b- q  p% @
出廠前還有打耐壓, 所以12V不是出於人員安全的考量.  這種出廠所做的測試, 會以簡單操作, 效率高, 不耗費金錢與時間的前提來進行.  你可以看到加拿大C22.2 No. 0.4 的要求為: 通過至少1 A, 電壓不超過30 V; 美國大多數標準為: 有通就好 (隨便拿個鉛酸電池接小燈泡或蜂鳴器就搞定了).   接地阻抗測試不過是求一個阻值而已, 測試電壓搞太高會造成機器很難設計, 畢竟你要量測的物品處於短路的狀態.  而大多數標準的接地連續性測試都是其接地阻抗測試的"簡化版".   我想其中一個因素是方便廠商把接地阻抗測試儀拿來利用, 提高機器稼動率.

评分

参与人数 2安规金币 +10 收起 理由
谦谦婉兮 + 5 感谢回复!
jsq123 + 5 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-11-18 22:00 | 只看该作者
谢谢楼上的回复,但是我个人感觉:
. X7 {7 o6 ^$ T/ Z6 w1、12V不应该是以快速测试为目的而设定的参数。
% p9 n0 x! j, L' e0 j2 g2、北美的的电压110V,我们一般类比都是看欧洲的做法。在同一电压等级下才有可比性。& N$ t* t% d9 ]7 o- e
3、接地电阻的测量其目的就是考查接地的连续性。“简化版”的说法不够准确。准确的说法是:接地电阻的测量是接地连续性测试的一个方面。(美国人的做法是看连不连续,我们要的是能否连续到足够安全的程度。)* r5 J, \/ }: r5 q
    电压太高,机器很难设计,这一点我同意。
' k; N5 R: }! c& Z5 p# z    “稼动率”第一次听说,特地百度了一下,涨姿势了
4 F2 b% }6 J0 Z, u0 x. J
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-12-16 23:00 | 只看该作者
个人觉得可能和小信号测量方法有关,接地电阻一般小到以毫欧计,如果测量电源电压过大,有可能会造成测试电流过大(当然电源容量要足够),且过大电流造成通路温度升高,阻值产生变化,产生过大的压降,造成测量不准确。

点评

有道理  发表于 2014-12-31 14:23

评分

参与人数 2安规金币 +11 收起 理由
谦谦婉兮 + 3 谢谢回复!
af204 + 8 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 09:51 , Processed in 0.069370 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表