安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 4354|回复: 16
打印 上一主题 下一主题

[电源产品] GB4943-2001 PCB温升问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-3-9 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
现在很多实验到PCB温度标准不一,有的认为是85K,有的认为是95K,到底哪个是准确的啊。
8 r/ Q3 l' k, [2 i* M如果是85K,很多小型的大功率电源根本没法过,期待高手。谢谢!
沙发
发表于 2009-3-9 12:52 | 只看该作者
4943中没有K,这说法吧?! @4 D% W, N- y7 |4 l" G$ j5 z* S
. d7 @" a. ~: p! t3 ]/ D, r  g1 U
我认为PCB的温度限值应该是130或105°C,根据UL网站上的PCB的file no得知的!
板凳
发表于 2009-3-9 13:04 | 只看该作者
楼上正解。
地板
 楼主| 发表于 2009-3-9 13:10 | 只看该作者
不好意思,我说的是温升值。各个实验室的安规工程师说法不一。
5#
发表于 2009-3-9 14:18 | 只看该作者
这个一般看产品的耐正常热值,105和130的居多,然后减去环温就是温升值了,而且和产品的使用环境温度有关/ p) P* c- c* f/ ?8 C$ b
如果使用环境为40°,但是测试在25°测的,那温升就小多了
6#
 楼主| 发表于 2009-3-9 14:40 | 只看该作者
谢谢关注!
$ x; l. d0 o% d9 \: M2 m我的产品申请的是25度的环境温度,那多少温升才是合格。
7#
发表于 2009-3-9 22:04 | 只看该作者
引用第5楼lian8579于2009-03-09 14:40发表的  :$ ^, \% J4 r' H+ j
谢谢关注!3 Y1 |  k8 P) ~! e
我的产品申请的是25度的环境温度,那多少温升才是合格。

+ i7 D6 e, b6 w+ ?- P, Q. [
+ m7 d: [  D: R5 X" X3 j: @* y做温升时PWB的温度限制一般是105或130度。
. U9 I8 H4 ]. f) W8 e0 E
; E6 n( s8 H' h9 I* ^- z如果厂家宣称的最大使用环境温度是Tma,做温升时是在室温T1做,假设T1<Tma,测得的PWB的温度是T2。! h+ S: A( V5 F, E
1 h( m4 B; G& t% ^
那么只要T2+(Tma-T1)<105或130度就是Pass。3 Y' M6 e% g' V( ~# u! {1 x2 a

4 P( l* H  j" K7 j- n+ {6 C. s
$ h& ?+ s3 L# O; r4 I. s0 B: s假设T1>Tma,那么只要T2<105或130就是Pass。
8#
 楼主| 发表于 2009-3-10 15:20 | 只看该作者
谢谢!现在的安规认证代理有些都不太懂,招一两个会动手的女孩子当测试人员就来做认证。又不学习一下标准,还说啥CQC不承认UL的认可防火及绝缘等级。还不一样是COPY别人的标准。
9#
发表于 2009-3-10 15:20 | 只看该作者
6楼的回答挺清楚的,pcb板的温度限值由其本身来定的,一般常见就是105或130度。温升的算法,楼主可以看看cl.1.4.12 温度测量条件。
10#
发表于 2009-5-19 10:16 | 只看该作者
6楼回答很好!再请问各位, PCB一般是选择105度还是选130度需如何判断?
* Q& {. ^! Y+ K我有看到笔记本电脑PWB near CPU温度限值是105度, 但是电池的PCB温限基本是130度
7 e$ x5 j' B) F这两种温升限值是法规定的吗?没有看到相应规定啊, 所以请教高人, 温升限值是如何规定?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-30 14:57 , Processed in 0.093119 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表