[GB灯具] GB 7000.1求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-2-8 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
国标GB 7000.1的5.2.1条款中的连接引线和不可拆卸的软线有什么区别? 如何区分?
沙发
发表于 2010-2-8 11:59 | 只看该作者
连接引线 是连接灯连接到电源的线;不可拆卸的软件线,下面有个表格规定,且与连接方式(可拆?不可拆卸?XYZ)有关。仍在学习希望指正~~~~   [s:8]
板凳
发表于 2010-2-22 17:34 | 只看该作者
在固定式灯具中,连接引线和不可拆卸软线或软缆都是灯具连接电源的一种方式。/ y0 |, R& V  v6 E. X0 H
连接引线,是符合安规要求的软线或软缆,并且其线头一般都做过处理,比如装有铜抠、插片等,以便于一些有快速连接器或特殊接线端子的电源端子相连接;一般认为连接引线为内部导线。& n: C- Q1 n3 v2 u& w7 R, e- l
不可拆卸软线或软缆,是符合安规的软线或软缆,没有做过任何附加处理,需要通过运用工具才能从灯具上拆除下来。
% E: L6 R) Q( f4 Q7 v不可拆卸软线或软缆的连接方式(作为外部导线时适用):
4 R8 _. x/ G- p: aType X:能很容易从灯具上更换的连接方式,软线或软缆可以是特制的,并且只能从制造商或其代理商处获得。
4 K# W+ z! c/ s0 tType Y:只能由制造商或代理赏或相关有资质的人更换的连接方式。
4 w: z6 B) ^4 u( eType Z:除非破坏灯具,不然软线或软缆不能被更换。
地板
发表于 2010-2-27 13:25 | 只看该作者
学习了
5#
发表于 2010-7-30 15:14 | 只看该作者
又多学了一点