灯具防水等级表: ( E$ ^% u6 s" y' J% X
普通型:IP20 防滴型:IPX1 / @2 r& y; d) }" H) B! \
防淋型:IPX3 防溅型:IPX4
) k" U2 t7 Z; R; e8 D$ X防喷型:IPX5 防喷型:IPX6强射水
% u! T/ I, U/ |& I4 X1 x水密(浸没)型:IPX7 加压水密(潜水):IPX8 & V" e+ k ^2 T8 F! D
关于测试方法:6 v3 k4 n# ~( \) v6 I4 [
; }9 T B+ S+ Y/ T4 I1 Z" D9 N实验水温为15±100C。
( T/ [% n0 s. c$ ?① 防滴灯具实验方法:这种灯具应能承受3mm/min雨量的人造雨,从离开灯具顶部200mm的高度垂直下降10min。" @4 R3 b: |; F) |3 D: P' o
② 防淋式灯具实验方法:借助图2防淋、防溅实验设备,用水喷射灯具10min,灯具应能以1r/min的速率绕垂直轴旋转,经10min的周期后,切断灯具电源,允许灯具自然冷却,同时继续喷水10min,实验后,不允许有微量水存在于灯具的带电部件或绝缘部件上。! h$ u# A" u6 A* _# T: W
③ 防溅灯具的实验方法:借助图2防淋、防溅实验设备,用水从各方向喷射灯具10min,环行管应能产生集合是3600的摆动,垂直线两边各为1800,全摆周期(2×3600)约8s,灯具以1r/min的速率绕垂直轴旋转。实验后,灯具或其保护玻璃内不允许有积水。
Z0 y) t( G, m8 Y④ 防喷式灯具的实验方法:应在电流切断后,立即用带有喷嘴的软管从各方向喷射灯具,时间为15min,喷嘴离试件3m,喷嘴处水压约30kN/m2。实验后灯具或其保护玻璃内不允许有积水。3 ~3 \. A$ G- A* e9 l! c
⑤ 水密式灯具的实验方法:将这种灯具完全浸入水中30min,灯具顶部离水面至少150mm,最低部位离水面至少1m。- b8 C: O: M% n" G
⑥ 加压水密灯具的实验方法:将这种灯具加热至比水温高5~100C后切断电源,并使其承受相当于额定最大浸润深度所产生的水压的1.3倍,历时30min。⑦ 潮湿实验:所有灯具应能承受正常使用中可能产生的潮湿条件,潮湿箱中实验条件为:温度20~300C;湿度93%±2%;试样在潮湿箱中保持48h;在放入潮湿箱前,试样温度为t¬(t+4) 0C。灯具经潮湿实验后,立即进行绝缘电阻和介电强度实验。 |
|