barryyan 发表于 2013-5-9 11:28
6 C7 ?/ v8 t9 p. F' \要不把照着画的报告上传下,大家看下,给点建议 . G+ |: g: H- x) ~; Z" }
测量不确定度的评估:
. ^! V5 Y5 A. ]1 v L1. 仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。- G2 B# K( O1 y+ F" |. U
2. 仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。
0 b6 e' y- W# n1 t' d( m" @3. 建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。. P9 @* Y. j" J6 s
4. 接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。* {4 ?2 B! z3 t k; V
5. 对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;
! M# N4 x8 n Q! ?u(x)=s(x)=0.14mΩ。
0 z* m' ^/ s+ j# u S- b6. 仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。
! o+ F9 `. x0 S. w序号 来源 分布类型 符号 U(r)/mΩ
5 K" L8 c$ N4 G3 p5 k. e1 读书重复性 正态 u1 0.1486 N& K. k" f: T" w# e
2 仪器误差 矩形 u2 1.72 ~6 W) |. A% r1 D6 _
7 j) a6 Q! u1 ~0 v! `4 A7. 合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ; N3 I0 L# p. i( T; T
8. 扩展不确定度:根据CX9933X接地电阻测试的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。
( b1 q8 M6 D2 H! x) h, |9. 测量不确定度报告:测量仪器CX9933X,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。+ }. B( S& F' B' S* U
* e' {* k! l4 i6 O; p请大家看看问题。谢谢!8 \) G( W1 i5 Q8 y% p
|
|