引用第6楼caballo3157于2010-11-12 12:39发表的 :" Q/ W% }6 Q1 }# D/ N
这里面一个看似简单,但我认为有一定普遍意义的问题:工作电压是220V,为什么试验要做1250V耐压?特别是当涉及到具体触电事故。“你做1250V击穿,不能说明我220V致人触电”;而按照标准测试和判定器具正常使用是会漏电是什么关系?这些看似简单的问题如何回答?特别是如何向一个普通消费者解释?希望发表您的看法。
$ D* s) s+ }0 p0 X! l$ W& b1250V的耐压的一个目的是验证电气间隙. 为什么是1250V这个在iec60664-1中有讲的, 考虑了过电压的问题.至于过电压是怎么引起的, 主要是从电网端来的, 比如雷电以及市电线路上的fault(比如小区内变电站内的)
% G& D0 _* t2 L5 c e* E1 h0 @% C9 y
- B$ W' s/ m, M对应配电系统的问题要看IEC60364那个系列的标准.
7 ?( j+ P. l$ z' {* c% i0 N+ n' {! o2 n) f, `/ Z0 S$ o4 ], o: g0 V
我觉得无需向原被告解释技术问题, 只要拿出法律法规的条款就可以了, 比如CCC清单上的产品, 必须符合相关的标准, 不符合就是有隐患.而这个隐患是可能导致触电死亡的绝缘问题
* i, |6 ] \0 r8 J% j$ u( c, E, l! N
6 e9 Q, l) W" `$ N0 g, t如果我是被告的话, 会质疑你出的报告的权威性. MS这个是你的业余工作[s:3][s:3][s:3] |
|