[其它标准产品] 关于接地的一些要求,请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-11-21 20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
以前个帖子写了以下要求
# A+ e' [  |! E0 m% a5 g& D/ ^* q: {6 V. t* F1 G- U$ s) D
1,接地符合是不可少的,且不容易脱落,最好的办法就是模印上去.
6 \& U" d2 J9 m  ]2,功能单一,既然是接地也就是说其功能只能用做接地,不可用做其它连接; 6 `9 a. h: P& _
3,要有防止意外松动的措施,最为常用的就是加弹簧华司,另外不可固定在塑料件上;

: l; ~* f8 P: K+ o$ R4 [+ M4 [7 q0 z( v
    用什么方法测量放松,具体要求,   对螺丝有具体要求吗?(什么意思啊?)1 ?  o3 z$ _& A6 S" _

! R2 L- y7 L; p4,接地端子与金属部件应充分接触,对于喷漆件在接地之间一定要破漆;
  o2 [; `. v6 q: H% D/ @4 K. H) q5,地线要比L,N线长,标准上写的很清楚 : {5 d) `, V- t
9 `- l- _$ ^; b+ [, }2 Q
     3PIN的插头,地线的PIN长点就可以吗3 Y  Y; L% g  h% c* D
6,如果电源连接方式为Y型连接,那么地线也必须使用同样的方式,比如闭品端子 1 t6 I) _8 k# Z) _3 Y
7,防锈,防腐蚀; ' H6 Y: e* q2 B9 C/ h6 y
8,具有低电阻,不能超过0.1Ω;
; |3 F) m7 m' |8 i4 O7 P9,一个接地端子最好不要连接3个以上接地线;
8 V1 d# W. i- o    2 f6 A+ Y$ t7 Z* `7 W, g
10.考虑其可靠性接地时尽量使用并联,当然标准没有特别要求.
! X- H/ u# Q& f11.接地螺钉不可使用宽螺距螺钉,如果螺要再外面则必须使用特殊螺; Q! m/ E: Q, d

) \% G4 Q. y5 ^. C& J, N  还有以下问题?
! F" z3 p" `, ?+ B/ A, [+ d
) f, I/ `  |. n  设备有多个地方要接地, @$ |8 L) M' I, i
( `* n- g0 l# i" w. |* k0 k- ]$ t
1,可以全部接到外壳上吗? 还是要接到特定的金属上?! V5 y" K% t* b6 h

* k6 {6 n* v' l7 }, Z; d7 V2.多个部件的接地线,可以使用一个螺钉一起连接固定吗
) S* t! P& w. a+ f3 Z5 F) I8 [8 ]3 X+ j0 T# Y7 ^

9 ~% e' P7 @3 h. B! Y3.连接到 3PIN电源线上的接地线可以与 内部部品的接外壳线,用一个螺丝固定吗?
) _5 \! F/ t, Z& `' e5 @$ `  h5 y& q" d

9 a3 \+ k; d% K% I7 e4. 接地线一个要连接到电源上吗?
6 d5 L1 p3 `" C, ]! P8 A7 ^+ V4 A+ M
按GB4706 规格
沙发
发表于 2008-11-21 20:56 | 只看该作者
问的问题好多。建议先去找帖子看看。一下问这么多。让人怎么回答好
板凳
发表于 2008-11-21 22:40 | 只看该作者
回答问题:
9 {3 v/ @7 x4 k, [( t/ f( @) c1.可以全部接在外壳上,但外壳必须与接地紧密连接,接地不一定接在特定的金属上,只要接地处有接地图标就行;% _, {. G- j8 m% S
2.多个部件的接地线不可以使用一个螺钉一起连接固定,因为考虑到可靠性,所以一般接地处都只会接一个,最重要接地要求有加弹簧华司,当几个部件打在同一个螺钉上时,弹簧华司只有一个,不属于可靠接地;
9 l1 \4 _* c( ?* I* [. D3,最好不要,跟第二点一样,不属于可靠接地;. P/ b1 @% \! @) c
4,第四点不明你指的电源是电源板上的电源还是哪里的,但你问的问题可分为两点,一:主电源板上一般要求接地,但标准备没有明确规定,一般厂家都为是降成品而去掉:二,你指接地电器有分1类电器和2类电器,要看你是什么电器,要不要接地;
0 J5 P" y) F( y( b5 d
' H0 y( g! a4 y0 Z! X以上回答如有答错,请多多见谅!因为本人还是新手!
地板
发表于 2008-11-22 08:46 | 只看该作者
容易触及的金属外壳都要连接接地。0 r; W7 s/ o8 L
+ {5 H+ w# t' m' N+ @* }" X
0I类器具的接地不连接到电源线上。
5#
发表于 2008-11-22 08:57 | 只看该作者
"3PIN的插头,地线的PIN长点就可以吗"
/ _) O* t; u# Z& _8 E/ K这个不一定,最好的办法是从电源线固定处拉扯,当L,N线都被拉紧的时候地线应该是松的.
% B9 D/ Y& ~" Z7 U5 ?; BBy the way 接地端子允许被触摸到吗?
6#
发表于 2008-11-22 14:26 | 只看该作者
引用第0楼fo9a于2008-11-21 20:37发表的 关于接地的一些要求,请教 :! l* S1 O! ~# a& n6 h
以前个帖子写了以下要求
. Q/ c6 `; ]/ g3 v+ v" `- S8 j* Z
$ l" r0 W  K% o5 v1,接地符合是不可少的,且不容易脱落,最好的办法就是模印上去. 8 i6 G& h9 x" s" P
2,功能单一,既然是接地也就是说其功能只能用做接地,不可用做其它连接; : l8 z# t( R7 |
3,要有防止意外松动的措施,最为常用的就是加弹簧华司,另外不可固定在塑料件上;

* N) x% @' ]$ |& _' V.......
1,可以全部接到外壳上吗? 还是要接到特定的金属上?
; ?9 A1 R' \; E/ K' K5 P+ n6 T4 {没有规定连到哪里,只要保证可靠接地就可以了~0 U: ~" _  `% k; {0 o* u' U& Q
9 c# Q! S* y; K, G8 q
2.多个部件的接地线,可以使用一个螺钉一起连接固定吗% Y1 J. S$ Q( K5 [, R# W
可以,但是这个螺钉一定是专门用来固定地线的;
6 f! L, Q3 ?- G- B0 L, {
( ?! R4 X; a$ w4 G- m7 S7 A) u8 b- D3.连接到 3PIN电源线上的接地线可以与 内部部品的接外壳线,用一个螺丝固定吗?! I8 U* p( ~5 x
可以,但是作用都是接地就可以了,这个螺丝不能再作为其他用途;
8 _& r# k/ z- {2 `) b) d* |; ]4. 接地线一个要连接到电源上吗?
3 L) v6 k4 G, a2 u% b) z( Q接地线不连接到电源地线上你还有其他地方吗?- l( |9 a' [- q! e( Q

- A% U+ p- M% {% w. h另外,关于你提问的防松检查,检查方法除了看有没有防松的弹簧垫圈之类的零件之外,还有检查螺丝的扭矩有没有达到要求;关于地线长度的问题,并不是比L N长就可以,而是在收外拉力的时候,3芯线张紧有顺序,先是L,L线断了再到N,N被拉断了才能到E;
7#
发表于 2008-11-22 15:05 | 只看该作者
引用第3楼danguangyin于2008-11-22 08:46发表的  :) r, ~4 `7 t/ ^
容易触及的金属外壳都要连接接地。
9 v! ]: `& X+ O% c3 U4 R
5 C7 L9 `6 a4 c0I类器具的接地不连接到电源线上。
7 @# R1 E* l3 {6 u1 ^
如果易触及金属部件,通过用已接地的其他金属部件与带电部件屏蔽开,则允许不进行接地连接,因为这些易触及金属部件在绝缘失效时不会带电.
8#
 楼主| 发表于 2008-11-22 17:26 | 只看该作者
谢谢,大家的回答!!!: h  m5 j% {8 |- v  x% T$ Q) V$ s
% }( v- S+ F. T' J6 \
还有几个问题不是很清楚?
* l$ n$ Q( D, A6 j7 ]5 J0 q6 f
/ w! J3 e5 {. R9 u  I1.接地连续性是指什么?( M% O7 Q  T0 R7 p& k7 F) f

% V6 _7 r# h0 n: @2. 接地线一定要用 黄绿相间的线吗?" C; Q* s5 Z7 n
  e! r) m+ J& X+ S! J4 \  k# a
3. 如果我包内部零件的接地线,通通接到一个金属块上,再把金属块接到外壳,再从外壳上接到电源线里。  是不是每个接点都必须印上接地符号。
9#
发表于 2008-11-22 17:48 | 只看该作者
1.刮漆可达到连续性.
" N( Z1 z7 z- N% R" P2.一定需黄绿相间的线.# z4 N& b4 J/ s% R
3.只要是接地端子需有接地标识.
10#
发表于 2008-11-22 18:16 | 只看该作者
引用第7楼fo9a于2008-11-22 17:26发表的  :
* {5 m6 w# D" d谢谢,大家的回答!!!
3 Q9 g' h% V; P( F! x
0 S6 _6 N, W: V& X$ j, B还有几个问题不是很清楚?+ @8 o0 L# H0 k% h

# s9 E( v- N( c2 q: q" X" @1.接地连续性是指什么?7 x2 D! d- O4 E+ K( a2 Y# u% G
.......
1.接地连续性就是指,保证接地电阻足够小,可靠连接。通过测量接地电阻检验,不得大于0.1欧姆; F3 G( H5 L3 i! f/ R. x# K
2.除了美洲之外,都必须使用黄绿相间的接地线,美国可以使用绿线。
. Q8 \, d2 w! W5 b3.接地符号只要在你电源线接入处的那个端子处有就可以了。