广东安规检测
有限公司提供:
有3个变压器,各有一组输入和输出。耐压试验时,将3个输入并联为a,将3个输出并为b。然后在a,b点打耐压。3 e7 ~, H% o* B  v& f

: z" v. t% x" j! M9 L3 h% F大家认为方法合理吗?  k% P  S+ P! M, R7 [9 V5 s9 T& G

4 N! e6 k5 m0 ~# L7 y7 [我认为,不太合理。% w3 {, r3 J5 p- h
应该逐一打。
沙发
发表于 2009-2-7 10:46 | 只看该作者
我也认为不合理,耐压测试时不仅对试验电压有要求,还对耐压测试的泄露电流有要求。
板凳
发表于 2009-2-7 10:49 | 只看该作者
引用第1楼hncjy365于2009-02-07 10:46发表的  :5 P0 V) ?' J# Q3 _
我也认为不合理,耐压测试时不仅对试验电压有要求,还对耐压测试的泄露电流有要求。
同意此观点!一一打耐压!
地板
发表于 2009-2-7 11:23 | 只看该作者
个人认为,这样打也是可以的,按电路原理,并联的时候,电流是各支路的电流和,如果关联的时候耐压能过,那单独打,我想也是能过的,且并联后打还是比较严酷的做法。
5#
发表于 2009-2-7 12:01 | 只看该作者
完全可以
2 k* \0 Z! `0 n- G$ _变压器就是静止的电动机
+ R; `1 _7 Y# X% m0 \参考电动机的做法,可以
6#
 楼主| 发表于 2009-2-7 12:37 | 只看该作者
我又想了一下,这样虽然是更残酷,但是并不能代表一个的特性。0 s/ _/ ?0 O0 e
  z, p# U9 k6 m6 w; X0 k" S$ {
试想下,这样做无疑把绝缘电阻并联了,绝缘电阻变低。个人观点
7#
发表于 2009-2-7 15:32 | 只看该作者
我觉得如果是串联应该就可以了
8#
发表于 2009-2-7 21:38 | 只看该作者
应该说并联后打更严格了,对工厂不公平。7 P! ~: [) }2 `# k1 h7 V* Q
- W! o  O9 s4 L. i
串联反而不行,三个串联只要有一个没问题就不会报警。
9#
发表于 2009-2-8 10:12 | 只看该作者
这样做我觉得有点问题,你的变压器的线圈是有阻值的,到最后的漏电流是不等的。
10#
发表于 2009-5-6 09:40 | 只看该作者
为何要并联一起打?自己想的吧。