电磁炉额定功率为2200W的电源线线径按标准应选择1.5平方的电线,因电磁炉是二类器具,二类器具又不能用三插头,但是没有16A的二插头,不知道怎么解决此矛盾,请高手出招,谢谢!!
沙发
发表于 2008-8-27 17:19 | 只看该作者
是不是便携式的?如果是可以用1.0平方的线(线长小于2米).
板凳
发表于 2008-8-27 17:27 | 只看该作者
不知道附件里的插头可否.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
地板
发表于 2008-8-27 17:48 | 只看该作者
去欧洲可以
5#
发表于 2008-8-27 18:34 | 只看该作者
1.额定2200W的器具如果额定电压还是220V的话,可以使用1.0mm2的线和10A 250V的不带接地插头。2 I" j8 f$ P9 [" S9 \! C
对于额定电流会超过10A的器具。可以使用带接地的16A 250V的插头,但是必须连接接地线,同时在PCB板上单独连接一个空端子。(为避免争议,建议还是加上防松的垫圈;并且不使用自攻类型的螺钉;旋入金属;考虑与其他部件之间的基本绝缘距离;接地电阻。以上我个人有其他看法,但目前不是主流做法), k& |$ m& U4 p% }4 `
' R" I" b/ O* q; J& \5 P, \8 H
2.另外对于这种情况,插头即将有新的标准出来,将有16A 250V的不带接地插头形式,可以解决这个问题。
+ t! B- ]: E4 p" [
( Q* Q- U; {# O& b& k3.没有二/三插头或II/III类插头的叫法。
6#
发表于 2008-8-27 19:36 | 只看该作者
插头的配置要看你的产品是出哪个国家,插头基本上每一个国家都有认证的!不可随便配置!
7#
 楼主| 发表于 2008-9-1 10:08 | 只看该作者
谢谢大家的热心帮助!