地板
楼主 |
发表于 2018-10-26 11:57
|
只看该作者
; h# i* Z W8 U9 a3 q$ Z9 c
昨天看了2016版的61180,看到table2的注释简直懵逼了。竟然还有基础标准借鉴产品标准的。
- n: z' z: t' p$ h) t; h0 E, O另外92版61180(对应GB17627.1-1998 7.2.2.2)里面说预期的短路电流至少为0.1A;在60335ed3.0修订的时候应该参考了并作出了修改吧。6 ?- K$ E1 D7 X
0 B- F, T0 D4 g& v/ ?; O( H. }9 t. k换个角度,13.3里面说:过载释放器对低于跳闸电流Ir(100mA)的任何电流不动作;那么动作了能代表什么?
) @1 K; n6 ~( r: w1 z0 ?( r实验的结果判定是:在试验期间,不应出现击穿。
7 t9 O7 @8 y1 J: x2 K100mA动作能完全等同于击穿概念吗?' B- Y% D; y# I& K3 @
往上追溯92版GB4706.1里面没有100mA、200mA的概念,仅有500VA能量要求。其判定依据是绝缘击穿。& z% b" A2 l# G% E
& w5 W. @' Y2 A2 c9 V. _
翻UL系列,1017里面就说不能击穿,1026、1082等会有一个120KΩ电阻穿入电路确认灵敏度的要求。: i: ?5 ]: O$ M# B; w" ~3 j; K
就目前了解一般实验室都是1000V/120KΩ=8.3mA电路来进行UL耐压测试。现在回想,超了8.3mA难道就击穿了???# H! W* ]$ x, c" Y/ Z3 X& |- [
- ~) E% e. t: }7 ?$ p" B
Ir和Is纠结了3天,忧伤# [, X* L1 [$ O2 ?9 h
|
|