mf0715 发表于 2016-6-20 14:50
5 N0 K6 o& c' p; r这个有卖的,就是一个热电偶埋在类似六角的铜块里。网上很多,搜一下针焰校准铜块就可以。一个蛮贵的,要千 ... + K# V* M6 ]( e8 f
标准有规定怎么做的,不是六角形铜块,是圆柱体铜块。千把块钱不算贵,一根热电偶就近1000大洋了。当然,低端的我就不说了。
" d# h$ J! U6 N- ?6 @. j3 I% N! n$ o$ [" S
不要看成是六角形,这是一个圆柱体倒角正视图:
4 ~8 Z4 I& E- `
3 Q* W4 z8 g, `另外,我要提到的是,有了这个温度铜块不见得就是满足标准要求的,标准要求,当火焰调节到合适的高度时,铜块温度从100℃上升到700℃,升温时间是23.5秒±1秒。. |; R& p. I, J- J+ }
市面上一般都是靠掐秒表读数温度继电器,温度继电器的显示滞后我就不说了(一般至少1~2秒),我想问,±1秒的公差,你眼睛够用吗?' G8 `! T: i0 X6 E
: Q' n/ A0 ]& ^( }* F, Q所以我们的设计是靠PLC机器自动读入温度,系统自动计时100~700℃升温时间,不存在显示滞后的问题,也不在乎你眼睛有多快,足够你抓取温度变化时间。 |