发表于 2017-6-13 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
电机放在绝缘垫上,用耐压仪打1500V,通过。把电机放在地上打耐压,只能通过1100V左右就报警。这是为什么?
- U, A8 E, O5 j因为电机是放在驻立式设备的底部,电机外壳与I类设备的金属机架相连。7 p/ D6 t: B% F0 g
哪位帮分析一下。谢谢。0 W% d- n# n& m7 y. O; j9 o, l& {
& J- h8 z1 r9 B# h$ h. T
沙发
发表于 2017-6-13 15:33 | 只看该作者
我想看看你放在地上打耐压是什么样子的,请上传图片,谢谢!

点评

这问题问的!!!  详情 回复 发表于 2018-2-13 11:59
你的见解太棒了  发表于 2018-2-13 11:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-6-13 15:55 | 只看该作者
耐压仪有没有真正接地?漏电流多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-11-3 11:04 | 只看该作者
关注后续
回复

使用道具 举报

5#
发表于 2017-12-4 11:22 | 只看该作者
开玩笑一样的。呵呵; p! ~2 e: {; Y' C) \
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-2-13 07:26 | 只看该作者
有点意思
回复

使用道具 举报

7#
发表于 2018-2-13 11:59 | 只看该作者
safty-001 发表于 2017-6-13 15:33
. Z1 [+ x: X+ A; s+ y我想看看你放在地上打耐压是什么样子的,请上传图片,谢谢!
; L4 _( S& i8 C2 U! u) ^* a
这问题问的!!!

点评

wsl
你这个人,硬生生从一个新人灌水灌到技术员,有意思吗?  详情 回复 发表于 2018-5-7 20:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2018-5-7 20:52 | 只看该作者
nbjwbzj 发表于 2018-2-13 11:59) J* f( \, E" R0 o
这问题问的!!!
( \8 Q, y/ g; ?) X* L
你这个人,硬生生从一个新人灌水灌到技术员,有意思吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2018-5-7 21:26 | 只看该作者
这个问题确有深度,求解!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2018-5-14 18:24 | 只看该作者
这个问题确有深度,求解!6 A8 T$ R3 w4 b" e/ x. i7 ~- G/ R- f