[设备购置] 变压器输出端短路电流是如何测量?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-10-18 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
求助:/ N' W+ e4 `/ Z- `& ?" J0 E
变压器输出端短路电流是如何测量?用什么仪器可以测?不要理论计算推导出来的数值。
沙发
发表于 2011-10-18 20:36 | 只看该作者
钳表;8 o4 L3 @0 C6 _  Z
电阻值足够小(含接触电阻),功率容量足够大的电阻器,采用四点法测。
板凳
发表于 2011-10-18 21:38 | 只看该作者
学习下
地板
发表于 2011-10-19 20:38 | 只看该作者
学习了!
5#
发表于 2011-10-20 10:51 | 只看该作者
串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
6#
发表于 2011-10-22 17:03 | 只看该作者
直接用电子负载看电流值。
7#
发表于 2011-10-28 15:01 | 只看该作者
用灼热丝试验装置上的大电流测量方法,
, h" u3 X4 D$ n5 T# Q1、    接一只分流器,用上面朋友们所说的4端法,2 h! ^/ Y. x( v" k8 T/ h
2、    直接短路,用电流互感器(0.1级)+电流表(0.5级)。     
  m3 Y8 a4 B- W7 p+ F: Y0 n
* t+ b  [1 P, |7 a俺习惯用(1000比1)的互感器,配合一只交流(mA)表,真接读数(A)。
8#
发表于 2011-10-28 15:04 | 只看该作者
引用第4楼IEC60065于2011-10-20 10:51发表的  :
3 z7 e$ g' r1 C6 Y( J7 ^串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
赞同此法。
9#
发表于 2011-11-2 10:36 | 只看该作者
Hipot 短路>200mA测试验证 7452/7451/7450 ) * }6 x! b: q" F6 W5 F* P# Z" f
接线方式:(如图一) 9 h6 `! S' D7 Y) e. J1 x* ^
+ a8 t+ P7 b; \& B0 o
/ Z3 t$ `% b. j4 ?2 h, `9 p; s
# Z" Y# y- Z. P, f9 A2 i2 {
一、测试验证方法:
7 ~9 q5 b5 `( s3 ?8 N1 T! ^ 2 v  ~% v5 k- I. O5 I; V  Y$ g
1. 先确定MODEL7452 Display显示的输出电流值比对示波器上量测到的电压关系。   y4 s- ^/ d% F' ~+ U% g
a. MODEL7452 参数设定: ACW: 1000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s - w1 u: s# L! Q
b. 将7452高压(H.V.)输出夹15KΩ(1KΩ/5W X 15颗)的一端,Return输出夹另一端 10Ω/2W电阻,整个H.V与Return的所构成的总电阻为15.01KΩ。
' g6 d* _5 l% ?! O1 W( V3 V c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W的电阻二端 (监看电压Level) 2 |1 v% }2 s% }' r4 {  t
d. 按下MODEL7452的”TEST” 键
+ B, N8 j) U7 Y  G1 E- `5 j
% [) q- b4 R9 ~0 K  Z实际测得的结果为MODEL 7452 面板显示约67mA,对应示波器上10Ω/2W电阻二端电压降为0.67V。 所以可得知当示波器上的电压为1V时,对应的电流为100mA。 * e8 w! ~3 t" B. B: O3 M& ?. h1 C
. w) C' a. ^; [8 n2 Y
二、仿真输出瞬间短路: # x3 E, X/ C, T( K

6 ?( ^* n1 r8 |0 Z% q由于MODEL 7452的最大跳脱电流为100mA, 所以在很短的时间内机器会保护切断输0 T7 q6 K& W8 M/ V6 h2 o
出,所以必须仿真瞬间短路的方式,并撷取输出的短路波形做成记录测试步骤方法:    s$ i4 L; g% y- `8 e/ p( C
a. MODEL7452 参数设定: ACW: 4000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s ( v9 c8 e/ c) ]: q" }3 r9 Q- r
b. 将7452高压(H.V.)输出暂时不夹电阻,Return输出夹另一端10Ω/2W电阻 ( R. n' P4 a4 t) x4 u# @; G" m
c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W电阻的二端 (监看电压Level)
, N5 y; ]5 ~6 K e. 按下MODEL7452的”TEST” 键输出
- o4 ]9 v9 ]! t: ]) t3 {4 a' P f. 将高压(H.V.)去碰触15 KΩ的电阻,仿真输出瞬间短路并撷取示波器的波形 3 w  V: {4 k7 f& o; Y' M/ K5 i7 W

, m5 _8 ?% V. z3 z5 V6 C' {3 h: u三、测试结论: ( z/ f- |* E0 M

) k& g' ^! z6 P8 l2 s实际测得的结果MODEL7452面板会显示Short- Circuit ,ACW 4000V, >100mA,而示波器所量测到10Ω/2W电阻二端电压降约为3V ,所以可以得知对应的电流为300mA,若将输出直接短路,短路电流会更大,故可以得知实际的短路电流>200mA。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
10#
 楼主| 发表于 2017-1-6 10:08 | 只看该作者
谢谢各位的回复。但我本意是想了解电源变压器的预期短路电流是如何测量的?例如:100kVA的单相变压器