安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1662|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] 二类灯具定义

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-4-8 18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
二类灯具的明确定义? 是否灯具有接地线或是电源驱动器有接地线就不属于二类灯具?请指导
沙发
发表于 2014-4-8 22:57 | 只看该作者
看看此地线是否是保护地

点评

不管是不是保护地,有接地的肯定就不是二类灯具  详情 回复 发表于 2014-4-9 08:57

评分

参与人数 1安规金币 +20 收起 理由
jsspace + 20 有些道理

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-4-9 08:57 | 只看该作者
楚人美 发表于 2014-4-8 22:57
3 U; h$ r, @3 Q! p( m9 j看看此地线是否是保护地
: f3 O" m$ ?% s. X" z9 B9 X6 r
不管是不是保护地,有接地的肯定就不是二类灯具
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-4-9 09:25 | 只看该作者
在IEC 60598-1 clause  1.2.23的 有詳細說明, 若有接地若是Note 3的情況, 則仍然可視為Class II 燈具

评分

参与人数 1安规金币 +20 收起 理由
jsspace + 20 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-4-9 11:00 | 只看该作者
1,肯定是没有地线的
5 u2 N. F9 e- x3 O& j4 X: U& A2,高压部分一定需要双层绝缘或者加强绝缘
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-4-9 11:50 | 只看该作者
好象有贴子专门讨论过,仔细找找吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-4-9 11:52 | 只看该作者
有些功能性接地,灯具还是II类
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-4-9 12:11 | 只看该作者
纠正我上面的回复
! J! y9 Q$ Y# S( ]& {如果接地是为了启动或者是EMC原因,且接地没有连接到可触及金属
# X  H' h) v- U% H0 y% \那么此时可以归为二类灯具,具体参考60598.1 第1.2.23章节的note 3
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2014-4-10 10:19 | 只看该作者
謝謝解惑,長知識,學習了
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-4-25 11:36 | 只看该作者
哈哈哈 长点知识
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-30 12:20 , Processed in 0.115467 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表