楼主
发表于 2015-1-29 18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 Vivienne 于 2015-1-29 18:58 编辑
7 s7 \+ f# M5 h6 U3 [$ c. [* F. r/ P) ~
有一款室内加热器,固定式,说明书有根据标准写明安装要求,所以DO NOT COVER标志也都没有,对照了下标准,也说可以不需要,但是产品的外壳是金属,可触及带电部件方面是否不满足加强绝缘?[img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\2355517115\QQEIM\WinTemp\RichOle\I4`I2S51L[2S`6XCM(JFZ3L.jpg[/img]+ P/ p/ u1 \+ Z; {, b( S. m5 T! C

; f' k# v' J0 {- p8 i4 @: }另产品目前发热元器件用标准实验指可触及,不符合,需要改善到试验销不可触及8 L4 F8 w- U% M% Q2 o; q$ A2 d
另产品没有开关,说明书中有说明在安装时装在一个在带机械开关的插座上,这可行吗?(本人觉得要加机械开关全极断开)% \: n( }! `0 X5 h0 Z
IEC 60335-2-30标准提到要全极断开开关,
4 f: q1 ]3 K, V: g0 T$ P, t% h8.1.1 Addition:
& Q6 \- W3 I& U) dDetachable fireguards are not removed if their removal requires the use of a tool, provided5 S- \$ W6 u+ C1 C
that$ P; n& E! O& I8 I
– the instructions state that the plug must be removed from the socket-outlet before
6 G, C: R( t9 I; k4 Icleaning the reflector, or
( j) L) r* P, x/ v# o– the heater incorporates a switch having a contact separation in all poles that provides full
& Q( S, w/ E0 V# F: m  E$ C" idisconnection under overvoltage category III conditions.
8 I! S" V( b7 v) O$ L
  p0 m3 x0 c) a还是根据通标可以没有开关,有插头即可?
& Q+ d7 v/ X- l/ o9 U8 _( V22.2 For stationary appliances, means shall be provided to ensure all-pole disconnection
- t0 t+ i% R9 d, I5 qfrom the supply mains. Such means shall be one of the following:
3 K8 o# U3 T& d8 W5 O7 h- _1 u2 l– a supply cord fitted with a plug;. g' K  G6 ^, q3 m1 @. H5 d
– a switch complying with 24.3;
( ?( g' \& _! w# C  ^8 d8 E; I– a statement in the instructions that a disconnection incorporated in the fixed wiring is to be
* b# D3 L2 H8 z2 W1 w' \. Jprovided;/ N1 U% u+ X2 F$ C
– an appliance inlet.
5 H( L$ ^* H9 l
5 P% z' d1 g5 U另电源线以下是通标中TABEL11 提到的便携式器具长度要求,请问这种壁挂式是否长度没有要求,3M也可以?
. m( J4 `$ H/ F: b0 ^- `These cords may only be used if their length does not exceed 2 m
/ G0 e% f1 m% y4 a% Hbetween the point where the cord or cord guard enters the4 U5 O, g- r# ]+ v  z; m
appliance and the entry to the plug.
& B2 J, h( L! Z) f3 yb Cords having the cross-sectional areas indicated in the parentheses may be used for portable appliances if their length( M6 T. G! K% r/ i7 j
does not exceed 2 m.* t& t  t7 ^: t1 m) A/ U

8 N# R* {" L) u* c9 }以上,请各位大侠指教& {3 p) ?+ I8 E/ }+ o4 b2 }& G

; i! B- w# [, W6 [5 U& f3 j" D0 F: {
8 n, P1 ?& k* d2 H

0 j- V" e; r. X  `0 s4 U% S4 X: A

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2015-1-29 22:50 | 只看该作者
IEC 60335-2-30标准提到要全极断开开关的or也是二选一的情况啊,也就是在说明书有陈述清理之前拔掉插头也是可以接受的

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
Vivienne + 4 谢谢指点

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-1-30 10:00 | 只看该作者
不是电子式的,可以没有开关;试验指接触到发热管要整改;外壳是金属的,如果内部不能满足加强绝缘的话,外壳接地也没问题;

评分

参与人数 1安规金币 +2 收起 理由
Vivienne + 2 谢谢

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2015-1-30 16:45 | 只看该作者
马蹄 发表于 2015-1-30 10:00
  \4 H, e' ~# q/ c# `1 E不是电子式的,可以没有开关;试验指接触到发热管要整改;外壳是金属的,如果内部不能满足加强绝缘的话,外 ...
) R- K/ k9 X0 _# k2 \4 t
防护网罩需要整改的情况下,目前产品防护网壳与可见灼热发热元件的距离为1.2cm,是否距离太近?还是只要把网格改善到触碰不到即可,-即以标准试验指(20N)和41号探棒(5N )不能触及

点评

有点近,不过只有测试指不能触及应该没问题;不过,要经过21章的机械强度的冲击测试。  详情 回复 发表于 2015-1-31 11:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-1-31 11:26 | 只看该作者
Vivienne 发表于 2015-1-30 16:45 / @. j3 M2 p% T+ z. P
防护网罩需要整改的情况下,目前产品防护网壳与可见灼热发热元件的距离为1.2cm,是否距离太近?还是只要把 ...
7 p* t6 I: J* ?6 _( T
有点近,不过只要测试指不能触及应该没问题;而且,要经过21章的机械强度的冲击测试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2015-1-31 16:36 | 只看该作者
本帖最后由 Vivienne 于 2015-1-31 16:41 编辑 ) p1 n" K! g1 s/ i5 \9 E! H
* N8 a) ]4 T9 n1 t- P
谢谢, 6 F. n1 F7 r; e  S3 K
请教下以下日期,我很容易搞混,能不能拿EN 60335-1最新的版本帮忙解说下?谢谢  o; c1 M! `' K3 l
1 i. o# c5 I$ e. f! j
Dor 2000-11-01 date of ratification  批准日期0 e" |/ i) K- Z: G
Dav 2001-01-12  date of vote  发行日期
  X) [* {5 m  @/ WDoa 2001-02-01 date of announce  宣布日期
/ x) p( a. ]6 L% g" F8 z6 f7 PDop 2001-08-01 date of publish  发布出版日期
* r* |( B$ W: |. X: T. W; eDow 2006-12-01  date of withdrawal 废止日期, F. \# R8 R$ M# U0 B0 P- @( g
(引用里面的:在EN 61347-1:2001之前的版本,在2006年12月01日废止,并非是EN 61347-1:2001版本废止)% E/ ]3 ~( r: R3 x, O2 r
+ X6 M5 |" s. j$ |0 s6 v7 [! _5 G
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-1-31 16:44 | 只看该作者
马蹄 发表于 2015-1-31 11:26
& g. M! ?4 y2 [( B6 ?# w有点近,不过只要测试指不能触及应该没问题;而且,要经过21章的机械强度的冲击测试。
! }1 R9 @  ^# {3 Q8 m
谢谢,以下还有点问题请教
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-2-2 13:56 | 只看该作者
1.电源软线和固定布线2选1,插头也可以认为一种全级断开的手段,但前提是器具安装后用户可以方便的拔插头;开关不是必须的。4 V, i; G& \6 E+ [! r( W
2.固定式电源线长度没有要求,但需要考虑电源线是否会接触到发热管正面的金属外壳,必要时换成橡胶线。

评分

参与人数 1安规金币 +2 收起 理由