安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1186|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] 标签位置不够怎么办

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-9-27 19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
有款外置电源的平板筒灯,不够位置贴标签,如何解决。 是否只标色温和功率就好
沙发
发表于 2012-9-27 20:32 | 只看该作者
对Y或Z型连接,
  B, R+ K- A4 u& K/ b0 G可以将铭牌贴在电源线上。# @4 b- S9 o8 j+ J
参考如下决议:0 {' Q  E3 J; E9 i5 U/ z3 B
http://www.iecee.org/ctl/sheet/p ... 0DS%200830_2010.pdf
板凳
发表于 2012-9-28 08:39 | 只看该作者
空间不够的,个别符号可缩减到3mm高,字体可缩减到2mm高。详见60598-1 clause 3.2
地板
发表于 2012-9-28 09:48 | 只看该作者
贴在线上面
5#
发表于 2012-9-29 09:42 | 只看该作者
你可以把部分信息放到使用说明书中
6#
发表于 2012-9-29 09:53 | 只看该作者
说明书里
7#
发表于 2012-10-7 09:52 | 只看该作者
qsin 发表于 2012-9-28 08:39
$ e" M$ K! }# q6 n空间不够的,个别符号可缩减到3mm高,字体可缩减到2mm高。详见60598-1 clause 3.2

0 B' H5 M6 L; ~1 w7 B+ P同意此观点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 04:41 , Processed in 0.075548 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表