发表于 2011-6-17 08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位大侠,请问在CE的铭牌中,铭牌的范围可以是:90-270Vac吗? 具体在60950有体现吗? 谢谢。
9 e$ e7 _) P& D% q0 a5 ]
/ u& B4 o6 t6 Q% D! I
沙发
发表于 2011-6-17 09:05 | 只看该作者
没必要这么宽电压, 实际没有90V和250V以上电压的国家, 100-240V就可以了
板凳
 楼主| 发表于 2011-6-17 09:14 | 只看该作者
我们之前也是没有做过这么高的电压,主要是我司的一个客户要让我们在label上标上90-270Vac的电压, " A3 M2 G# G  Z( c. e$ F# T
客户就是上帝嘛,我司准备打上这个电压段,但是又考虑到安规问题,。。。。矛盾哦。2 H9 L4 K& F; P: B4 e( T9 \

1 j' K2 U% r6 _( `$ E请各位大侠继续赐教。。。
地板
发表于 2011-6-17 09:14 | 只看该作者
可以这样写,但是LZ应该知道,270V情况下测的工作电压,对应的爬电距离和电气间隙会很大的
5#
 楼主| 发表于 2011-6-17 09:18 | 只看该作者
引用第3楼Andrew.Zhao于2011-06-17 09:14发表的  :
% W0 q0 l# a9 r. t% N8 E2 u可以这样写,但是LZ应该知道,270V情况下测的工作电压,对应的爬电距离和电气间隙会很大的

8 k; r% g( x% r
% K& S1 m' V; r9 O标准中有说明吗?
5 p4 {' S7 P' j* f9 `( G
4 _- A+ }+ K" H1 b: }请指教。谢谢。
6#
发表于 2011-6-17 09:20 | 只看该作者
而且,有几个测试需要在287V的条件下进行,你的产品是否能够承受?
7#
发表于 2011-6-17 09:20 | 只看该作者
IT,AV类标准里面好像有写本标准适用于额定电压在250V以下的设备
8#
发表于 2011-6-17 09:25 | 只看该作者
可以标,只要你跟你们的RD工程师确认这个电压没问题就OK,60950的电压上线是600V. 标准如下:
0 R6 F' K$ ^) E! u1.1 Scope# K& s, @9 p$ c) ?- E
1.1.1 Equipment covered by this standard
4 j% A, D  I; c' Y: z. ^$ FThis standard is applicable to mains-powered or battery-powered information technology
  W1 k0 e6 y2 {$ |" J" X2 @equipment, including electrical business equipment and associated equipment, with a RATED# n" ^7 ^% s5 l* O4 s0 ]
VOLTAGE not exceeding 600 V.
9#
 楼主| 发表于 2011-6-17 09:28 | 只看该作者
我司的产品是电源适配器,输入270V的电压是能够承受的。
2 n( x2 |( P8 z! n$ U& O; e, D60950的标准输入是低于600V交流电网,那就代表是可以打270Vac9 H( n0 p4 Y) d
不知道这样理解是否正确?
10#
 楼主| 发表于 2011-6-17 09:30 | 只看该作者
引用第7楼安规007于2011-06-17 09:25发表的  :
- i- T2 U  O' _* f可以标,只要你跟你们的RD工程师确认这个电压没问题就OK,60950的电压上线是600V. 标准如下:
0 H0 Y( K3 d% k' w+ o2 k6 G1.1 Scope- Z6 O. a0 ~8 _
1.1.1 Equipment covered by this standard
& Z6 u8 [8 O% LThis standard is applicable to mains-powered or battery-powered information technology
: k+ d+ k7 _# M" Tequipment, including electrical business equipment and associated equipment, with a RATED" t! y! z) C2 f- M, }
.......
0 z5 r0 m4 {  k' K7 }: o; x! H

. T- }$ r3 X  j0 K+ P( _那该270V电压下,绝缘距离比一般的要求要高吗?