安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 5933|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] IEC 60598 -1 :2012 draft

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-9-28 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
第四章节,改动较大的几个地方!
3 ?/ z, _$ U3 c只是草案,了解交流!
5 V$ z2 Q1 q; v  w  e" C- I大部分的改动都是针对LED光源的!
# P( [0 e' i9 Y) t' ~2 R& H) m8 _# S
4.24 Photobiological hazards1 i' S7 T: C  \* ^' w

) e! k* Y+ ~+ A& V7 r: A+ d) m, m4.24.1 UV radiation
5 v/ m0 k7 y6 L4 f& }& Z( }Luminaires designed for tungsten halogen lamps and luminaires designed for metal halide
7 e# x& e7 X7 q8 O. [lamps shall not emit excessive UV radiation when used with the lamp. For self-shielded lamps,- n: y8 d; T4 ?
this requirement is met by the lamp design.
* s# k% S; w7 O) |# X# c3 eFor tungsten halogen lamps and most metal halide lamps, when needing a protective shield," N; A- x( Y6 W4 p* c$ z8 E
any glass will reduce the UV radiation to a sufficiently low level.
7 L) H7 t/ S9 z/ \8 W: ^NOTE 1: See 60432-3 and IEC 62035 for lamp marking1 l1 m9 l6 ]: A" V5 J' X9 v
For some metal halide lamps, emitting a high level of radiation, Annex P describes methods to0 m. ]6 m# k4 ]
provide adequate shielding for UV radiation by the luminaire.& d" C3 g) [5 E0 z7 |/ [
NOTE 2; See Annex P, procedure A or B for method of calculation to provide effective radiation shielding.: V& O8 }; f6 k& A

: C* V) y4 S" D5 i! }4.24.2 Retinal Blue Light Hazard0 F( w" }# N0 O* Y+ m* c
Luminaires with integrated LED’s or with LED modules shall be assessed according to IEC/TR+ f% @* u( B6 l" Z
62778 “Application of IEC 62471 to light sources and luminaires for the assessment of blue
2 o0 _7 g. m; p5 y  ~8 B/ m: klight hazard”.
4 N* b2 Y0 k0 g: \& o8 ^) [% H4 JThe use of LED light sources with a blue light risk group rating greater than RG2 is not% K: `- c( Q9 _
expected. Additional more onerous requirements for the management of these types of light
2 a: A. V" x; O9 F5 Dsources would need to be applied.
: h, d% {! P$ ^4 v: ~6 U4 vNote 1: Requirements for luminaires using RG3 LED light sources are not yet developed because these products* M- R9 q7 E, j  l4 o
are not generally available on the market. Further requirements will be developed if needed in the future.
' b5 N, E0 P3 AFor luminaires using an LED light source having an RG0 or RG1 rating in accordance with1 d' [! r9 |* M' P& S
IEC/TR 62778 rating based on 200mm, 0.011rad measurement), or which have been assessed' W. {9 v5 y% N( C8 M
as RG0 or RG1 fully assembled for use, under the same conditions, no additional requirements
) Y2 s( `  @! H5 F' \. Qapply.- ^/ n+ F* M; c: S
For luminaires having a Risk Group 1/2 (Ethr) boundary condition in accordance with IEC/TR4 Z- u* n; ?" Z9 @: J0 [, Z% ^
62778 the following requirements shall apply:. r  N  S% o; T2 D. D& {
a) For fixed mounted luminaires, an additional assessment according to IEC/TR 62778 shall be: r4 O; M# Q* W* o: Q$ Z8 j4 |- S
made to find the distance Xm between luminaire and the borderline between RG2 and RG1.9 w% i# C0 D, i1 }" M! j- G7 W
The luminaire shall be marked and have instructions according to 3.2.23 of this standard.4 D& [' \9 f$ L7 }7 X9 {: C3 F4 C$ J
b) Portable and hand held luminaires exceeding RG1 at 200mm (0.011rad measurement), are. s  r" m) T  v! ]
required to be marked according to subclause 3.2.23 of this standard.
0 N: x) h5 G; k4 tNote 2: Normally details of the Risk Group Classification should be available from the manufacture of the LED light
' U/ F. y+ O" Hsource.
& k9 }- Q& Y! K) YNote 3 : In some luminaire designs e.g. luminaires with integral LED light sources, it may be necessary for the
( \! z: I* S& @2 P5 t" y! W9 N: A3 ccomplete luminaire to be tested.3 J4 W' W# |) B( {7 u
Note 4 : The building of discreet LED’s into extended arrays or the application of additional optics does not increase
% d' D4 b6 |& ^the Risk Group Category of the basic LED light source.& X' A+ G6 O( |7 e
Note 5 : The manufacturers declared photometric data for the luminaire may be used as the basis for the: n* W2 M; T" _+ G: v' C, c9 b; y* r
assessment detailed under item ‘a’./ r: J: |0 r6 @
Portable luminaires for children, covered by IEC60598-2-10, and mains socket-outlet' X7 L# E3 t* z( v  r
nightlights, covered by IEC60598-2-12, shall not exceed RG1 at 200mm (0.011rad. [' O+ \( B4 l9 f+ r8 r
measurement)4 }3 s3 b/ I  `6 x) C) K* w) T
Note 6: Future amendments specific to IEC60598-2-10 and IEC60598-2-12 in this respect will follow.
4 z$ `+ g& g- z3 t

评分

参与人数 2安规金币 +11 收起 理由
bub02 + 1
af204 + 10 安规好帖很给力!

查看全部评分

沙发
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:21 | 只看该作者
4.28 Fixing of thermal sensing controls  L; |9 A5 V. j% ?0 L  }' s
Any temperature sensing control external to lamp control gear shall not be of the plug-in or an7 Q  M) r$ z  X& N6 P# F
otherwise easily replaceable type. It shall be reliably kept in its specified position with regard to the
- [( `! B' R' \, h8 p* Xcontrol gear.4 a# X$ R" Q- T$ {& ?. z
Adhesive fixing of temperature sensing controls shall not be used where UV radiation emitted from a
5 S; g8 g: T7 b- m' ]lamp could degrade the reliability of the fixing during the life of the luminaire. Temperature sensing
- P# ~% |4 ^5 Z7 _/ B3 M$ P9 Fcontrols shall not be mounted outside of the luminaire enclosure.
2 b: l& h* q3 o2 UCompliance is checked by inspection and, for temperature sensing controls with adhesive fixing,6 C; Z; t" L. ?- b2 W6 l' o) P2 |
according to the following test:9 n& I- \8 v% b: m
The temperature sensing control, together with the ballast/transformer to which it is fixed, is subjected" `- I5 H& q+ m3 O
to the$ h) A6 P- O4 q6 F' }7 l
temperature change test in accordance to IEC 60068-2-14, test Na, according to the following details;2 z7 Y8 W) N3 H% V/ d
The specimen shall be subjected to 100 cycles between the minimum and the maximum values as
+ b& z9 b" _/ K0 J5 G) ]8 X* v9 `given below;% T( N; y2 q+ {5 J, \* R/ g$ r2 ~. i
The maximum temperature is the temperature measured on the adhesive material when the
, B- i# D* u% y+ a& v- t+ Uballast/transformer is loaded by a current equal to 0,95 times the value of the lowest current that9 s5 l" T. \# T9 l( N
causes the protective device to operate in steady state conditions;
6 \# c) j) O' }8 w6 d; ~The Minimum test temperature is 0°C.
; I3 W+ Q( {6 T( {8 ]' z8 _The duration of exposure of the two temperatures is 30 min each.4 N1 s9 y. B7 N7 E" L/ [6 _5 X
NOTE Standard transition time is between 2 min and 3 min. A transition time (t2) of less than 30 s is allowed, if an automatic
$ L5 t$ B9 E: K& X$ _; e0 Mtest system is used.1 Q: B) L: K! Z3 [  J. ]
During the test the temperature sensing control shall not undergo any change in fixing impairing its, T  H( t3 _6 p7 U! |7 x
further use, especially with respect to its operating temperature. After the test, the temperature sensing- L, K0 }! t, C" \5 t
control shall not be detached/moved from its designed position.
  v7 Q* S0 g+ U4 I- m) DNote - Transformers complying with IEC 61558 are not subjected to this test.% O& O- ]1 ^9 j/ T# z# C1 J* u, g
板凳
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:21 | 只看该作者
4.29 Luminaire with non replaceable light source./ B- }7 ?$ |% k; \, s
It shall not be possible to replace and/or to give access to live parts without breaking the7 p1 ~7 S4 u0 u! c* R* z8 \
luminaire or its parts.5 d  P9 F( g" M( X3 M6 q& b4 l
Compliance is checked by the following test:
! q2 F/ h; [8 e+ KParts of the luminaire giving access to the light source which it is possible to open by hand or. C4 x- M. N% m& w
by using a tool shall be opened or dismantled.% f* W- [) ~5 o& U$ K
Parts of the luminaire which are sealed, or glued, or fixed by screws which are designed and+ q( s5 ?  q) m; o
shaped to be used only once, or permanently embedded barriers, are not opened.6 T2 h+ h: }" J( U& g5 L+ L
After removing all parts as detailed above, it shall not be possible to access live parts as
) ?# b: y: X+ ~9 E0 i; K+ ^( ~. L  vchecked with the test probe and test method according to Section 8 of this standard.
- ?" e9 Y$ }* b$ Z2 ]* s: [. k
2 G/ p4 W/ X9 y6 @2 i
) g" R+ j9 Z2 q7 q: v4.30 Luminaires with non-user replaceable light sources3 ^! ]. O' U( ^( u) B+ t( C
Where a protective cover is used over a non-user replaceable light source to provide protection2 X# t! w  K# e/ b3 }' W
against electric shock, and the cover is marked with the ‘caution, electric shock risk’ symbol
# n. C+ P. z& Ndetailed by 3.2.24, the cover shall be left in place during the tests and inspections detailed by9 D0 t2 A* ~' A! Y- r6 t% P, e
Section 8 of this standard. The cover shall be held securely in position by fixings requiring the& Y6 ~- J; u' |
use of a tool for their removal, and at least two independent fixings shall be used.8 M6 A& W# a2 c8 l1 _6 Z0 Q% S
地板
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:22 | 只看该作者
4.31 Insulation between circuits4 y) A/ G! o  Y. x& _0 b
Luminaires incorporating transformers or controlgears providing insulation between circuits and
, o" [/ L- `9 s* n% @1 @8 Zluminaire using circuits insulated from a LV supply, shall provide suitable insulation between9 t; X! w) F' w( G$ i
circuits and between these circuits and the external accessible parts.
! J! k4 ]$ A/ l; g9 G  H  q; [1 r- kThe same requirements apply to the circuits connected to the control interface of a controllable# \5 o7 C/ L. H( T5 F0 S' B
luminaire where it is required to maintain the same level of insulation for all components. On$ }# ?, h! Z& O, ]
the evaluation of the type of circuit to be considered, the information given by the controlgear
' g% ]2 E' n! }2 O5 ?& O% amanufacturer (see 7.1.k of IEC 61347-1) shall be taken into account.
# A; H6 W- c% n* F* FNote: at present on the market the following types of control systems are available:& P' X. o$ G' |9 k* S6 ]1 |) m  w( p
- FELV Control signal, basic insulated to LV Supply (e.g. Digital Addressable Lighting Interface and
2 k6 s9 M6 {2 _, g) n6 l  S1–10 V DC controls)( C7 Y8 z7 [( J5 ^( @7 O5 B
- SELV Control signal, (e.g. DMX)
( C4 C0 f/ `" E) j- Control signal, not insulated to LV Supply (e.g. Push button control / phase cut / step dim)1 @5 S* T, h7 [! Z/ P
Compliance is checked by the following requirements.: q% j4 |! t  v8 B2 K

' N5 v  K+ ^2 }) o+ |+ S# O8 E4.31.1 SELV circuits; g7 z+ t1 s4 S( ^/ d& W" J- S
The following sources may be used to supply SELV circuits:
( h/ O7 D8 u  ]/ i- A safety isolating transformer in accordance with IEC 61558-2-6 or equivalent part 2 of1 x% ]% O( z! H, f- h
61558
; n; y8 K3 Q1 S1 J, c/ m- A controlgear providing SELV in accordance with IEC 61347 Series
0 q# f" b% u9 D# M( ^8 t6 e- An electrochemical source (e.g. a battery) or another source independent of a higher. \1 s# G! l# v' B6 l) {+ z/ g
voltage circuit
9 e6 L2 g8 o( M* E4 n& z( I) eThe voltage in the circuits shall not be higher than the limits defined for ELV.
* z$ _; y! u, V8 }# F: g$ c+ w' u- Q( ASELV circuits shall be insulated from the LV supply by double or reinforced insulation (based
. j& J) n8 D; k3 u) m6 s; L- hupon a working voltage equal to LV supply voltage).
6 z, {) z( W" |, [" {  i- p5 xSELV circuits shall be insulated from other non SELV circuits (excluding FELV) by double or) ?: a' ?; E' r
reinforced insulation (based upon a working voltage equal to highest voltage in the circuits).
9 K. T0 @, l: o, r# Y* i# M. }2 USELV circuits shall be insulated from FELV circuits by supplementary insulation (based upon a
% U8 [  j) B- Iworking voltage equal to LV supply voltage).+ @+ S3 ], k8 j2 T5 W1 O5 k( r6 N
SELV circuits shall be insulated from other SELV circuits by basic insulation (based upon a# ~; [: o# p7 k. G, u# X
working voltage equal to highest voltage in the circuits)
& o. t  B$ o+ k6 ~& RSELV circuits shall be insulated from accessible conductive parts by an insulation according to
5 ?7 v: D# b) E0 q, v; ntable 1 in Annex X.
; f' a1 z' E. o: ?& ONote: In case of controlgear according to IEC 61347 series, the SELV voltage to be considered for' p, z, y/ M* F
insulating purpose in the maximum output voltage indicated on the controlgear as “U-OUT”.# S4 U" v; @& ~$ u: g3 ]' F* i
Compliance is checked by inspection and by the test required in clause 8, 10 and 11 of this
5 U! U/ u+ J8 }0 U# d6 k& ]standard- D; x6 l. f% n; U& ]  B" t8 H
Plugs and socket-outlets in SELV systems shall comply with the following requirements:
/ N: `; J' C  a1 \- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;
# m3 _8 {2 [! t7 S4 ~7 e5 M8 I- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;
6 ~4 E  C4 Y( x6 U6 `4 I- plugs and socket-outlets in SELV systems shall not have a protective conductor
3 E1 t  S" W: n5 \% M" M+ wcontact.
# W$ `& Y/ J) N' fCompliance is checked by inspection
, H( H; \) @& s( R5 `9 W
( {( E  S7 d5 G( ~9 C8 t4.31.2 FELV circuits# Q) C  z/ d) o+ B) {, V
The following sources may be used to supply FELV circuits:
9 A; ~4 L3 c; J, m- ^# C5 }- A separating transformer in accordance with IEC 61558-2-1 or equivalent part 2 of' l4 Y4 w9 |' [
61558
' b) |' B+ _* p# s% T& q$ A- A separating controlgear providing basic insulation between input and output circuits in
9 S4 |* l1 f# L4 v2 K, Uaccordance with IEC 61347 Series+ S" P! G' s7 D! k- q6 T/ E
- An electrochemical source (e.g. a battery) or another source in circuit separated by the
- B) u" c! f5 `; P5 ZLV supply by basic insulation only.
& H, l2 v( i7 L% q2 W( h' T2 c8 @The voltage in the circuits shall not be higher than the limits defined for ELV./ B. B0 v! L5 O8 t
FELV circuits shall be insulated from the LV supply by at least basic insulation (based upon a) n) W5 p" }) q) c, e2 K. B
working voltage equal to LV supply voltage).
* k6 [8 j5 `% `- `/ p0 yIt is not required that FELV circuits shall be insulated from protective earth circuit except for
- k1 E( R. w( A1 m# [6 Nfunctional purpose.
$ o9 V+ l5 k  ~1 mFELV circuits shall be insulated from by an insulation according to table 1 in annex X.
7 z1 E% s8 G* d9 F; fCompliance is checked by inspection and by the tests required in Sections 8, 10 and 11 of this
4 F) p( K1 N( |2 bstandard) q+ ~, M; r9 z% I) u
Plugs and socket-outlets for FELV systems shall comply with the following requirements:5 H7 n! g* P3 N. c0 `8 W
- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;
: Z: C) s, V5 g( S+ B/ k% g) k- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;/ m, d% x% t, h1 F/ r0 w
- socket-outlets shall have a protective conductor contact.  Y; f" c% w6 @$ V  W
Compliance is checked by inspection5 r% [7 M: a0 W, L/ V( I6 ?. Q

# G* `1 u( d) m1 w1 h& W4.31.3 Other circuits:
( ^- g- \0 Y8 O( g, u8 t* yThe insulation between circuits other than SELV or FELV and accessible conductive parts shall
. w$ P$ N3 Z. ?, @5 Lbe in accordance with the requirements in table 1 in annex X.* ~7 K. h) R9 R5 Y
In class II construction, where equipotential bonding is used for the protection against indirect: S8 w# G: Z, \& M
contacts with live parts (see table 1 in Annex X), the following requirements are applicable:
: ^3 }+ ?$ V. I- v" n" w8 c3 Y- All conductive parts are connected together so that two failures of the insulation result
& W5 m# u3 O$ E: |, ~# ein a short circuit
* @& y8 \, C/ ^  H' z( Q+ [- To check whether the conductive parts are reliably connected together, the test in
0 p9 Z8 g8 W& F0 D5 H2 T, [) k1 A7.2.3 (earth continuity test with 10 A) have to be carried out; k0 B6 q: E5 ^2 a, y  z
- the conductive parts comply with the requirements of annex A of this standard in case
8 t% A6 \- x, a( Uof insulation fault between live parts and accessible conductive parts.
: z+ q0 m- U4 k9 B: I5 h- For master/ slave applications (the control gear is mounted in the master luminaire and" \& R6 X4 F' Q/ L' C
supplies the slave luminaires) an equipotential bonding between the luminaires shall be, n  {0 F2 V0 F; G* p1 w
used to prevent dangerous voltages between accessible luminaires. For this reason: `% j. u+ N  R; I
master luminaire shall be provided with a terminal to connect accessible conductive  K5 R, `& r& Z0 _8 x" e7 o
parts of the slave luminaires and the slave luminaire shall be constructed as class I* x- \( v! h5 F
luminaires.+ T! P4 d* ^3 ~) n( ^+ ?
Compliance is checked by applying the requirements of this standard to check to the insulation- h. w: n1 o+ |$ O/ @  e
required in Annex X
7 K5 i: A" F7 I9 k8 W, V" p/ \; f4 y3 ?; Z
Note: Example of this kind of circuits are:$ D( g/ u( d3 W5 ?
- output circuits of ballast according to 61347 series7 {# V# t3 u5 T5 z
- circuits supplied by isolating transformer according to IEC 61558-2-4 or equivalent7 q) e4 O/ |* b: K4 w& j- v7 a
- circuits supplied by separating transformers according to IEC 61558-2-1 which do not fulfil the
4 A  ]% c& j: p, Lrequirements for FELV
! \0 ?$ L5 \: X! x9 o1 s- circuits supplied by separating controlgear (other than FELV) and isolating controlgear
) f) d  S- v2 \) t4 d+ s6 Naccording to IEC 61347-Series
# y$ W6 r% T" A3 s' H! J+ W: D9 N
5#
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:23 | 只看该作者
Annex X

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
6#
 楼主| 发表于 2012-9-28 11:00 | 只看该作者
本帖最后由 qsin 于 2012-10-24 14:57 编辑
+ W. ]. r: |, `: p7 Q: `. X" Z# c# K, m
做这行的,必须要跟进啊!这样才能对企业有更好的应变能力!
; S6 \5 \( H3 p- j7 y; A! O5 N! Z7 _: R+ W  T3 I

0 z9 d. X' L. ~0 R. e) z0 Q
$ h; ^' ]$ [& d0 u4 c  C9 \% M, e7 W: G2 k1 h! }  E+ l

( E, i* U  R/ s
3 q% T0 r; T$ H2 n# j$ j. f' e* d

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
7#
发表于 2012-9-28 11:44 | 只看该作者
可否共享草案呢?
头像被屏蔽
8#
 楼主| 发表于 2012-9-28 16:09 | 只看该作者
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
9#
发表于 2012-11-22 12:18 | 只看该作者
楼主发一份给我呗~
3 R# }9 c( j; y- p' O272879347@qq.com
10#
发表于 2012-11-28 17:19 | 只看该作者
不错的内容,信息共享很重要
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-30 17:13 , Processed in 0.065460 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表