[电源产品] 变压器安规疑问

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-4-27 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
     各位大师,本公司专业生产开关电源,申请CE所用的安规标准是EN60950,标准里对变压器磁芯是定位在初级电路还是次级电路呢?到次级电路的安规距离是否有要求?还有那个测试pin是什么东东?外壳的开孔直径一般是5mm吗?本人是负责申请认证和测试的,对安规方面正在学习,恳请大师们赐教。
沙发
发表于 2010-4-27 16:58 | 只看该作者
1. 变压器磁芯可以定位在初级电路,也可以定位在次级电路, 还可以当做中间导电部件; 如何确定是要看变压器在产品中的安装,以及和其它电路之间的距离. 目前大部份变压器磁芯是定位在初级电路.6 r: ^. B: G' a9 R4 b
2. 测试Pin是用测量带电部件用的.
. O  p7 V, h# _0 V3. 外壳的开孔参考标准条款4.6.
板凳
发表于 2010-4-27 17:42 | 只看该作者
同意楼上的说法,但做点补充。如果初级电路部分到铁芯不满足基本绝缘爬电距离要求,那就只能看作在初级电路;除非既满足基本又满足加强,才能视为在次级电路。其实,次级电路也是有距离要求的,标准table 2M就讲到了,但很多时候我们都不去考量次级电路间的距离,一般用single fault或耐压测试去考量。
地板
 楼主| 发表于 2010-4-27 19:44 | 只看该作者
楼上两位的解答让我茅塞顿开,真是谢谢了。
5#
发表于 2010-11-15 23:20 | 只看该作者
学习学习