发表于 2008-12-31 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
关于耐压测试中的问题,请教! 纳闷中 ) Z, B- @0 \# `( v
4 L- X, s& x! L) _
问题1、在测试LN-PE的时候,有两种打法: VAC3000或者VDC4200, 一般是当VAC3000不过的时候用VDC4200测试
* t+ g6 R' R: C, F( Y有人说一般在VAC3000不过的时候,VDC4200一般都能过.似乎VDC4200好象要松一些
) g# N3 [' o: h5 D6 Z3 J按这种逻辑,就是VAC3000过了,一般VDC4200就会过,VAC3000不过,VDC也可能过. 不知道是否有这种潜在的关系.
; I- V4 I) M/ V8 \/ R1 C$ k但是我今天用VAC3000测试通过了,用VDC4200就fail了.
. o& P; D3 b/ L3 `9 Q$ b: a, {- Y) G# T4 _% _6 S
问题就是: 大虾解释下,VAC和VDC是否有种必然的联系,比如先像我提到的 " j9 Q2 p" n/ a. P) M+ j; @# `
) B: M" r& N) L& R; @
问题2、测试“L/N---网口”的采用VAC3000测试,结果fail,用VDC4200再测试,坚持8S就fail. 我仪器上设定的是10mA的漏电流限值。
6 U3 m' ]2 E+ y% K8 ^但是我发现一个问题,外加上防雷板就不通过,结果像我刚才说的那样;但是不加防雷板都可以通过。 3 r# ^, ~) {# L+ P8 `5 Y
我想问的是像这种初级对次级,比如我的“L/N--网口”的耐压fail了,怎么去解决呀!!!!我外加了防雷板是为了防雷作用,但是导致了安规耐压fail,到底怎么回事??希望各位帮忙支招
沙发
发表于 2008-12-31 16:17 | 只看该作者
在产品的初次之间如果又跨接电容的话,用AC测试造成次级有压降,可能会FAIL,所有用DC测试可以PASS,如果你用AC,DC都测试不过的话,可能产品设计又问题.
板凳
发表于 2008-12-31 16:49 | 只看该作者
你把交流测试通过,直流不过的耐压测试详细描述一下,大家帮你解决!
3 x4 f9 ~, q9 m7 e4 S
4 e' ?8 s1 H. T, S* O耐压测试时把防雷板去掉,如果有防雷板又可以通过耐压测试,真的有点不正常啦!
地板
发表于 2008-12-31 16:51 | 只看该作者
引用第0楼taybi于2008-12-31 15:57发表的 安规耐压测试中遇到了问题,特此求助!!!! :
* Z: F+ e3 {. z4 E关于耐压测试中的问题,请教! 纳闷中 ! F+ }. E0 P# {  H0 A& E
- _* q" K- O% B4 J
问题1、在测试LN-PE的时候,有两种打法: VAC3000或者VDC4200, 一般是当VAC3000不过的时候用VDC4200测试
4 X- u9 g8 \& N/ N6 B1 t! N% e: x有人说一般在VAC3000不过的时候,VDC4200一般都能过.似乎VDC4200好象要松一些
  i% @8 Z+ j( a6 v. F2 |* e按这种逻辑,就是VAC3000过了,一般VDC4200就会过,VAC3000不过,VDC也可能过. 不知道是否有这种潜在的关系. 3 J: t$ T, \% ?; L
.......
答案1:在测试/N-PE的时候, 因其是属于基本绝缘, 所以只需1500V耐压即可, 另在如果你的产品在L/N-PE之间有桥接电容的话, 只需要采用DC电压.
, q! l. h  B' z5 j' N. q  ]) l  f答案2: 问题应该出在防雷板上, 你单独对防雷板测试, 测试时电压要缓慢上升, 找出问题点然后想办法解决, 我初步估计应该是防雷板上某处的距离不够导致.
5#
 楼主| 发表于 2008-12-31 17:16 | 只看该作者
引用第1楼SZWELL于2008-12-31 16:17发表的  :4 ^2 }( C' l& [5 y
在产品的初次之间如果又跨接电容的话,用AC测试造成次级有压降,可能会FAIL,所有用DC测试可以PASS,如果你用AC,DC都测试不过的话,可能产品设计又问题.

0 H/ R, f6 k2 B! z* b- A- g不明白你说的初次级间有跨接电容是什么意思,初次级不是通过变压器吗?除非是杂散电容而已。" s: e) R) O' c: n  Q6 @

) F8 T8 x4 K. s# D1 S我遇到一奇怪问题,我AC过了,用DC测试反而不过,麻烦解释下,呵呵!9 B( {: y" E# B- V
6 `* p; N: c* N  E# r- G
另外我的AC和DC都不过,请问怎么解决!?谢谢
6#
发表于 2008-12-31 21:06 | 只看该作者
交流耐压与直流耐压的区别:可以参照:http://www.angui.org/bbs/read.php?tid-20390.html
7#
 楼主| 发表于 2009-1-3 23:26 | 只看该作者
继续请教中,8 j1 j0 W% l/ E! v0 d
我描述问题也不容易,呵呵麻烦能针对我问题回答下 谢谢
8#
发表于 2009-1-4 11:54 | 只看该作者
引用第4楼taybi于2008-12-31 17:16发表的 :
8 c, f& N7 x1 `" F
2 k& q2 X, _% C. o, D
0 b. t7 F3 [1 z% L1 I, m不明白你说的初次级间有跨接电容是什么意思,初次级不是通过变压器吗?除非是杂散电容而已。
! z" K* w$ j; F- `9 d% @" d  G! K+ T4 f% T8 S* x' ?0 J
我遇到一奇怪问题,我AC过了,用DC测试反而不过,麻烦解释下,呵呵! ( N: {/ L2 t* s/ d- M2 N# S7 ~
.......
             # |% Y* y8 o4 K- b" ~6 f2 ~& ], d4 @
1.AC过,DC不过,建议去掉电容再打;
; p8 ^# k5 y8 j, e7 g- q2.加防雷板不过,防雷板和器具之间绝缘有问题.
9#
 楼主| 发表于 2009-1-4 15:48 | 只看该作者
引用第7楼roy517于2009-01-04 11:54发表的  :( @: s3 E# h0 K8 `( `; f
              
1 a* J0 q+ G- p- i( i# u3 [1.AC过,DC不过,建议去掉电容再打;
, Y% B: I8 k& @( l2.加防雷板不过,防雷板和器具之间绝缘有问题.

, }- t5 ?: F0 b* D8 @% U1、去掉什么电容,Y电容吗? 不是每个AC/DC电源一般都有Y电容吗?我看他们没有这样做啊。( |3 H4 y$ P$ r% p! m" I  n

) [) f. S1 Y0 q  d5 R5 W) K3 G3 Y另外我去掉Y电容,如果测试过了,也算通过吗?认证机构都承认吗
10#
 楼主| 发表于 2009-1-4 16:45 | 只看该作者
今天我再测试了下,现象如下:+ i- f/ M/ c/ m4 C7 y
& Y3 O, r# @" W7 L6 A
发现在去掉TVS管的地方,会出现不断的放电现象,请问这怎么解决!?搞得我赶紧中断实验了!