引用第0楼113100748于2010-08-13 09:35发表的 欧规摇摆的次数之说明 :
* p/ W3 v/ c+ L: `( @' O) Z* {请问欧规摇摆的一次具体是如何规定的,假设C点为左 A点为原点 B点为右 ,那么一次的行程是不是 A-B-A-C-A?如有标准依据,请提供一下具体标准,多少章节,谢谢! * o% C6 L2 C' n% b, ~5 [6 j8 L
IEC 60884-1-2006 23.4条款(第137页)的:6 b- P Q1 C5 E; a+ U: {- G8 X2 y- I
NOTE 4 A flexing is one movement, either backwards or forwards.# B8 L0 s3 p* U5 ]$ }2 N
试验图参照Figure 21 – Apparatus for flexing test
# |) e+ W. H; c* `
0 r9 L" n/ t! J( ]IEC 60320-1-2007 22.4条款(第35页)的:
' L: D6 E: P3 C$ \3 {5 m8 HNOTE 1 A flexing is one movement, either backwards or forwards.
7 B q: {$ P0 p试验图参照Figure 17 – Apparatus for the flexing test (see 22.4)
6 A- Q/ k9 h( m+ b
1 E; H& L; s* k( {图示就是从最左边摇到最右边或者从最右边摇到最左边都算1次.1 A7 [2 O* B% j0 o
也就是说,从最左边摇到最右边然后又摇到最左边时,要算2次.
+ }8 R( D& O0 Q% x5 `7 ~+ m- N- `3 ^
+ F% Q+ Z$ h0 @4 ]按照楼主的CBA的定点描述,
$ ?/ F! F) }" V. j/ i0 ~VDE实验室的解释是C-A-B或B-A-C都要算一次的., a5 J& \7 G9 E
实验室测试时会先将仪器调至C或者B位置,然后开始启动测试.
# \- u Z/ n+ H" |' [+ Q( Q有人曾提出,从A处开始,就会多半个数据,
/ E5 ~* N2 K* B# D# z8 tVDE实验室解释这半个就不要算在内了,如果只差在这半个的数据上,很明显,这个产品的安全系数并不高.值得担忧.
- y9 N: T$ `* Q9 I& ~当然,数据通过判定条件,当然会判定OK. |
|