安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1083|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] 家电产品中是否当慎用51号编织软线!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-12-23 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
51号编织软线常常被一些企业用在温升验期间其外部金属部件的温升超过75K 的家用电器上,替代聚氯乙烯护套软线。常见的产品有:电熨斗、室内加热器(电热油汀,辐射式加热器等)、某些液体加热器具等电热器具。但是51号编织软线现在还可以用吗?
3 ~8 h) R8 E& D7 T1  根据GB4706.1 要求:' V& ?0 g3 N/ e8 F
“25.7 电源软线不应轻于以下规格:
6 S( T, F5 f8 T9 K4 i7 @—编织的软线为GB5013.1 (idtIEC 60245)的51号线,如果在相应的特殊要求标准中允许使用;' Y3 c3 a1 i  o4 j* g" @/ |
…… ”
9 w' e3 Y" G% Q7 V注意,这里要在“特殊要求标准中允许使用”的情况下才可以使用。前面所述产品中似乎只有电熨斗的特殊要求中允许使用,其余产品的标准均无此表述。
* ~3 ]! Y! ~7 R/ S/ H, d/ k' f/ ]* F5 n0 c
2  GB4706中电源线是引用IEC 60227、IEC 60245标准来要求的,并且是“未标注日期的引用文件”,因此最新版本适用。而2008版的IEC 60245和新版的GB/T 5013-2008都已经没有了51号线。这是否意味者51号编制软线,已不再适合在相应的家用电器产品上出现?; g2 z" k5 n/ V% s! `1 q& @
4 C: S/ i- m" n$ a6 o
据欧洲《Weekly overview report of RAPEX notifications -week 44 – 2009》现在已有国内生产产品因使用编制软线在国外被禁止销售。
0 t6 t5 k! w* A/ G. R6 @& q8 s见:http://www.angui.org/read.php?tid-62479-fpage-2.html* j6 R0 `# ?6 T$ Z( P

  t* q! v- R6 [1 A& Z* H还请大家注意和交流。
沙发
发表于 2009-12-23 12:28 | 只看该作者
这个是由于国标通常比IEC晚一版的原因造成的, IEC 60245对应的国标GB/T 5013-2008更新得快, 4706更新地慢. IEC 60335-1的A1和对应的EN版本中已经把51号线删掉了, 所以出口的都不能再用了.国内的应该请相关人员尽快更新标准, 不能各个标准委员会各自为阵, 整机的标准要关注零部件标准的更新
板凳
发表于 2009-12-24 10:35 | 只看该作者
受用了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-30 16:50 , Processed in 0.061889 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表