发表于 2009-11-12 06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
1。一款环形线性变压器,总功率较大,变压器内部初级串有一次性的温度保险丝1颗,变压器外部初级串有电流保险丝1颗,变压器次级有相当多的独*立的抽头或无抽头的绕组。+ {( a/ |) F1 F6 q( N- M# r* p
2。因为总功率较大,变压器外部初级电流保险丝额定值较大。8 I4 _$ @8 w% j% A- c
3。低功率的次级绕组后接有整流电路,在做整流电路二极管短路故障测试时,变压器外部初级电流保险丝无法熔断,变压器内部初级温度保险丝因距离该次级绕组较远也无法快速动作,导致该次级绕组温度超标。/ G2 J" [' D% f. e
4。如果在变压器内部或外部每个次级绕组整流电路前都放置过流保护器件,真的是相当的不经济。9 ~: ~  E0 B2 E
5。如果在变压器内部依据次级绕组位置放置多颗一次性的温度保险丝,真的是相当的不安全不经济。
7 T  g$ D: x6 B3 u; x% v% k5。在这种情况下,最好的解决方法是什么?
沙发
发表于 2009-11-12 08:09 | 只看该作者
供参考:选取最佳温度保险丝的位置,调整保险丝温度规格,改善绕组的导热状态(位置,填充物),
板凳
发表于 2009-11-12 23:54 | 只看该作者
如果一楼的方法没解决这问题,还得用次级加保险丝来解决!!!
地板
发表于 2009-11-18 09:57 | 只看该作者
同意楼上的,如果是多级输出的话在初级加一个难度比较高.如果任何一路过流初级都保护.这样的设计也是有浪费的呀.