安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1692|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] 功能绝缘

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-8-31 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
功能绝缘,不同电位间的绝缘。
7 _; ^' j. m* F5 F是不是可以这样理解,只要是电阻两端的就是功能绝缘。?8 S; d4 \* D$ T: Q) }8 z
再者功能绝缘失效后,可能会引起短路,具体还有哪些危害?
沙发
发表于 2009-9-1 10:48 | 只看该作者
功能绝缘是指, 为了产品能正常工作(保持一定的功能)而必需有的绝缘* X% C% r& ?( t; M* ^

& a6 [1 S; X! I0 y如火线和零线之间的绝缘. 如果LN短路, 产品不能工作, 电源跳闸
板凳
 楼主| 发表于 2009-9-1 21:31 | 只看该作者
引用第1楼ivyy于2009-09-01 10:48发表的  :
1 Z* _/ [7 b6 @/ x. M& g" p  Q功能绝缘是指, 为了产品能正常工作(保持一定的功能)而必需有的绝缘
* }0 X5 e- A3 x0 @& _
; k# L) |# a3 K" M1 y1 E) ~如火线和零线之间的绝缘. 如果LN短路, 产品不能工作, 电源跳闸
3 _  }: D( w0 K) }" D- f
[那L通过一个单极开关,接到滑动开关,再连两段电热丝,
- H' [# }* b9 ~5 k7 w最后通过cutout连回N,
, R, s0 p, ?, B$ q7 e那这个功能绝缘是不是就是电热丝的两端
地板
发表于 2009-9-1 21:43 | 只看该作者
引用第2楼dymzdhjd于2009-09-01 21:31发表的  :
$ D8 q" h5 k9 _& B2 o! z& L/ M
& R) ~  h8 p3 o+ l  P9 f: M6 W2 [% o$ A3 @  A0 M( a9 y$ x
[那L通过一个单极开关,接到滑动开关,再连两段电热丝,
2 H, e% A$ ~$ L  l. |  T8 `最后通过cutout连回N,5 `! Z  i* l- b4 d4 D
那这个功能绝缘是不是就是电热丝的两端
电热丝的两端本来就是连通,不能叫绝缘吧
; h- H; s. I" ~4 J% `( Q我的理解是:
$ O: B, @: d8 v0 v% a在这个例子中,如果电位差大的两断导体(极端点说就是L和N)因为结构原因贴着放在一起时,2 W7 f6 I. ?0 m8 a. P5 r& c
其导体上的绝缘可理解为功能绝缘。
5#
发表于 2009-9-2 19:41 | 只看该作者
功能绝缘的提出是为了保证产品正常工作的必要绝缘, 目前主要是针对L-N级之间的绝缘,楼上所说的都是功能绝缘。功能绝缘并不是强制的,其前提在于产品在功能绝缘失效的情况下仍然没有危险发生的可能,这点在335-1的19章电子线路非正常实验以及29章爬漏电距离的判断章节中都有反映。94版本的老标准也未提及这个概念。
6#
发表于 2009-9-2 20:08 | 只看该作者
学习学习,我也是对这个问题一直也是糊里糊涂的。。
7#
发表于 2009-9-2 21:22 | 只看该作者
引用第5楼sky2008于2009-09-02 19:41发表的  :8 L. Y4 @5 _7 `4 u, \7 z
功能绝缘的提出是为了保证产品正常工作的必要绝缘, 目前主要是针对L-N级之间的绝缘,楼上所说的都是功能绝缘。功能绝缘并不是强制的,其前提在于产品在功能绝缘失效的情况下仍然没有危险发生的可能,这点在335-1的19章电子线路非正常实验以及29章爬漏电距离的判断章节中都有反映。94版本的老标准也未提及这个概念。
% w) O2 M+ }0 F) T7 B
功能绝缘主要针对L-N之间的绝缘9 @9 K6 Y- h6 {4 R+ `
请教, 这个的依据是什么呢?
8#
 楼主| 发表于 2009-9-2 22:10 | 只看该作者
如果是全极断开的开关,很明显,开关两端也就是L,N,是功能绝缘。
! u" i* t) r* K$ w但是电源通过一个单极开关,这个功能绝缘就不是很好找,6 i; z; B* ?  z& h
关键就是这个时候的功能绝缘的理解,是没有要求,7 g/ R' I/ ]& J- C9 F+ J% l
最主要29章的爬电距离又如何理解。
9#
 楼主| 发表于 2009-9-2 22:17 | 只看该作者
引用第3楼sakurakai于2009-09-01 21:43发表的  :
8 Q. e& [: o$ ?0 L- ^5 O5 A
. G0 a* J2 U& C  a# l  r8 K! x电热丝的两端本来就是连通,不能叫绝缘吧0 u, h# l/ a0 L1 C
我的理解是:3 S( B8 o0 Y; k$ m( p* z3 p
在这个例子中,如果电位差大的两断导体(极端点说就是L和N)因为结构原因贴着放在一起时,, f  x! W+ S* z: ~" W8 J3 D
其导体上的绝缘可理解为功能绝缘。
光量电阻好像是通的,那正常工作中就会短路,
: _! z' p& h7 S) d3 a实际上,电热丝并没有短路,而是在发热,且电源L,N是通过一系列开关(包括cut-out),5 p9 S( x# X# o! v8 T& J
两端再连到电热丝上的,说白了,电热丝的两端就是电源电压,
! d$ {  p: S' ]" t4 ~8 E5 O9 [2 T电热丝两端,作功能绝缘也是不同电位,应该是对的
2 T3 T+ N; h7 M  f: _, @" q1 r高手再指教,。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 14:30 , Processed in 0.061683 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表