打印 上一主题 下一主题

[综合话题] 仍然是医用电源的问题

[复制链接]
头像被屏蔽
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-7-17 13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
沙发
发表于 2009-7-20 19:01 | 只看该作者
请查看,57.9.4.d)或许对你理解有所帮助。
5 K- |) L; E7 T% F. K- J: jd)若保护接地屏蔽只有一匝,它必须有不小于3mm 长的绝缘重叠。屏蔽的宽度必须至少等于初级# E2 e7 B& N% |
绕组的轴向长度。
头像被屏蔽
板凳
 楼主| 发表于 2009-7-21 08:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
地板
发表于 2009-7-23 12:58 | 只看该作者
电气间隙应大于2.5mm,爬电距离应大于4mm  A  `% C& g" i4 i8 G) K
- C; R# @  W' C! T% q1 [: g
57.9.4.d)是变压器屏蔽层的结构要求的,此条无法解答你的问题。
头像被屏蔽
5#
 楼主| 发表于 2009-7-23 13:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
6#
发表于 2009-7-24 01:27 | 只看该作者
引用第3楼gengjunmei于2009-07-23 12:58发表的  :
  H( [7 ?: L% X; Z/ B电气间隙应大于2.5mm,爬电距离应大于4mm' m4 `! l: w$ `! X( u1 l. c& o: v9 y8 h
" U- }8 o% e% |" I/ F0 G
57.9.4.d)是变压器屏蔽层的结构要求的,此条无法解答你的问题。

, h% k; n6 w& C8 h4 N, M谢谢gengjunmei提出的质疑,至于这个问题我可以进一步地阐述一下我的粗陋看法,不对之处还望指正。
' b) K2 Y$ n% |. I/ d变压器屏蔽层结构之所以这么要求,从保护接地的作用来看,除了起到EMC屏蔽作用之外,我个人认为主要还是从爬电距离这个角度来考虑的。理由如下:
' o7 u0 }6 ]/ b/ H2 U. W1. 按照标准中图1对I类设备的图例来看,点12处是由辅助绝缘或保护接地屏蔽构成,这大概就是gengjunmei的cl.和cr.的出处所在,如果参考电压选在250V,即cl>2.5mm, cr>4.0mm;+ M9 }9 R: h5 F$ f% C
2. 假设这种屏蔽材料是用铜箔来做的,在标准的57.9.4 a)中第二项有规定:同心地绕在同一个绕线管筒或线圈架上,线圈之间用无孔隙的、厚度不低于0.13mm 的保护铜屏蔽。
- H1 ^3 r) L8 f  s; q5 _/ e3. 在57.9.4 d)若保护接地屏蔽只有一匝,它必须有不小于3mm 长的绝缘重叠。屏蔽的宽度必须至少等于初级绕组的轴向长度。绝缘重叠3mm,即从中间未被绝缘带包住的铜箔部位到铜屏蔽边缘有3mm的爬电距离。再考虑上铜箔的厚度1.3mm,以及屏蔽宽度等于初级轴向长度,即保护接地点铜箔到初级最近的爬电距离为3.0 mm+1.3mm= 4.3 mm > 4.0 mm. , ^. j' o4 |, ^! }: Z
4. 如果再进一步根据57.9.4 e) 中的条款——绕组线上的瓷漆或清漆被认为各对这些爬电距离提供了1mm 的距离来考虑的话,则最大爬电距离能变成 4.3mm + 1.0mm = 5.3mm.
- \+ r* m# J0 `4 n  t所以以上即是我之前给出57.9.4 d) 从某种程度上能作为参考的原因所在。不知以上解释能否成立,欢迎指正欢迎讨论。
7#
发表于 2009-7-24 10:22 | 只看该作者
还是用图来说明吧, 我对这个变压器的结构和屏蔽层的爬电距离的理解是这样字滴。' u1 ?3 C% o) W; c: p
图例仅供参考,欢迎讨论。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
8#
发表于 2009-7-24 13:15 | 只看该作者
呵呵,一个爬电距离的要求问题已经引申到了变压器工艺设计的角度上了。不过谢谢Mr.Geng对insulated overlap的图例解释。
6 T2 _. w/ B6 A+ n6 W重回cgsh882的问题,不知你们所生产的变压器上铜箔采用何种绕制方法,裸铜还是背胶? 如果是外铜,估计一般是采用裸铜方式,初级加设档墙满足3-4mm的宽度基本就可以满足要求。  y8 w9 D& }: d; ]  S
个人观点,仅作参考,如有错误,欢迎讨论指证。
9#
发表于 2009-8-5 16:28 | 只看该作者
我也说收我对clcr的看法:
' s. \; h- F$ A1.初级到PE的clcr有规定,浮地次级的要求601第二版没有规定,但是CTL decision316有相关的解释,可以参考.简单来说,次级的两级对PE都起码要有BI.应此你这个地方的clcr根据次级电压查表就可以知道要求了.
$ Q; M( R2 n$ a- ]  M' P/ b* H
7 W/ q$ l, }; o1 w' x& n9 P; L& T6 q2. 关于标准的57.9.4 a)中第二项的规定:同心地绕在同一个绕线管筒或线圈架上,线圈之间用无孔隙的、厚度不低于0.13mm 的保护铜屏蔽。我不是很理解:为什么这个地方限制用铜做保护而不是用金属,其次这个保护如何实现的?铜箔和绕组之间的绝缘仅仅依靠清漆吗?/ N5 K# A8 @$ ?8 n+ X  K) O
" ]2 M- b+ k0 Y- f; }
欢迎大家指教.